Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Objekt: Schule; Gebäudehöhe: bis 11 m hoch; Kanton Bern
Die Brandschutzrichtlinie 18-15 Löscheinrichtungen fordert, dass Löschgeräte gut erkennbar sind.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Objekt: Schule, bis 11 m hoch, Kanton Bern
Bei Sicherheitszeichen gibt es keine Gestaltungsfreiheit. Die zu verwendenden Piktogramme für Fluchtwege sowie Feuerlöscher sind in der Norm SN EN ISO 7010 geregelt.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Objekt: Schule, 11 bis 30 m, Kanton Zürich
Die Frage lässt sich so nicht beantworten. Bitte beachten Sie: Nutzungseinheiten haben keine vertikale Ausdehnung. Sie beinhalten nur Nutzräume, aber keine horizontalen oder vertikalen Fluchtwege.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Nutzung: Schulen; Gebäudehöhe: bis 11 m hoch; Kanton Zürich
Grundsätzlich müssen Sie klären, ob das Vorhaben, Stühle und Tische im horizontalen Fluchtweg zu platzieren, überhaupt bewilligt wird.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Nutzung: Schule; Gebäudehöhe: 11 m bis 30 m hoch; Kanton Bern
Dies ist korrekt in Bezug auf ein brandabschnittsbildendes Bauteil und einzeln geführte Rohre zwischen zwei Nutzräumen. 

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Nutzung: Schule; Gebäudehöhe: bis 11 m hoch; Kanton Genf
Die Klassifizierungen nach DIN 4102 und SN EN 13501-1 können nicht direkt miteinander verglichen werden, da die Prüfnormen unterschiedlich sind.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Objekt: Schule, bis 11 m hoch, Kanton Thurgau
Die Brandschutzvorschriften der VKF machen keine eindeutige Aussage, ob Loggien oder Balkone als Räume betrachtet werden. 

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Objekt: Kindergarten, bis 11 m hoch, Kanton Bern
Ja, im Normalfall wird ein (üblicher) Windfang als untergeordnet betrachtet. 

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Die Situation: Die Turnhalle hat eine Fläche von 280m2, ist ebenerdig und hat drei Ausgänge in die Vorhalle. Von dort hat es einen Hauptausgang aus der Sporthalle und einen kleinen Nebenausgang. Wie viele Personen dürfen sich maximal in der Halle aufhalten? Und welche Vorschriften sind betreffend Aufstellung der Tische und Stühle zu beachten?
Objekt: Turnhalle, max. 2 Stockwerke, Kanton Bern
Wie viele Personen sich in einem Festsaal aufhalten dürfen, hängt von der Anzahl und Breite der Ausgänge bzw. der Fluchtwege ab. 

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Objekt: Schule, Kanton Zug
Wir nehmen an, dass Sie die Feuerwiderstandsfunktion einer Brandschutztüre ansprechen. Alle neuen feuerwiderstandsfähigen Türen müssen über einen Prüfnachweis verfügen. 