Article de l'Assurance immobilière Berne
Les parkings sont soumis à la responsabilité propre du propriétaire. Dans ces utilisations, il n’y a pas de contrôles par l’AIB, ni de l’inspecteur du feu de la commune sur mandat du propriétaire ou de tiers.

Article de l'Assurance immobilière Berne
Les plastiques sont généralement issus d’hydrocarbures et présentent au mieux une réaction au feu RF3 (cr) et sont donc généralement à comportement critique (formation de goutes en fusion, dégagement de fumées et de gaz toxiques/corrosifs)

Article de l'Assurance immobilière Berne
Si l’onduleur est atteignable en lieu sûr (p.ex. de plain-pied à l’extérieur du bâtiment), un interrupteur n’est pas requis. Mais si le/s onduleur/s sont dans le bâtiment, ou en toiture, l’AIB demande le montage d’un interrupteur vers l’entrée pompiers.

Article de l'Assurance immobilière Berne
Les nouvelles prescriptions de protection incendie PPI 2015 facilitent l’utilisation des matériaux et parties de construction. Désormais, ils sont évalués sur la base de leur contribution au feu. La contribution au feu se base sur des facteurs tels que l’inflammabilité, la vitesse de combustion ou la formation de fumée.
On distingue quatre groupes de réaction au feu :

Article de l'Assurance immobilière Berne
Comment améliorer les caractéristiques de résistance au feu des matériaux de construction combustibles ? En les enveloppant d’un matériau de construction non combustible.


Article de l'Assurance immobilière Berne
Depuis janvier 2015, les dispositions suivantes sont applicables : si la surface d’étage est inférieure à 900 m2, un escalier suffit.
Pour les surfaces d’étages plus importantes, le nombre d’escaliers n’est plus déterminé en fonction de la surface d’étage, mais c’est la longueur des voies d’évacuation qui est déterminante.


Article de l'Assurance immobilière Berne
Construisez-vous une maison individuelle ou un petit bâtiment commercial ? Dans ce cas, il vaut la peine de vérifier si votre projet de construction fait partie de la catégorie « bâtiments de petites dimensions ».


Article de l'Assurance immobilière Berne
La hauteur du bâtiment est la suivante :
Toit en pente : distance du point le plus élevé de la structure du toit, c’est-à-dire du faîte, jusqu’au point le plus bas du terrain perpendiculairement au-dessous du faîte.


Article de l'Assurance immobilière Berne
Depuis janvier 2015, les dispositions suivantes sont applicables : si la surface d’étage est inférieure à 900 m2, un escalier suffit.
Pour les surfaces d’étages plus importantes, le nombre d’escaliers n’est plus déterminé en fonction de la surface d’étage, mais c’est la longueur des voies d’évacuation qui est déterminante.

Article de l'Assurance immobilière Berne
La largeur des voies d’évacuation requise pour les salles accueillant plus de 200 personnes est calculée en appliquant un certain facteur :
- de plain-pied : 60 cm par tranche de 100 personnes
- sous-sol et étages (salles reliées par des escaliers) : 60 cm par tranche de 60 personnes