Die Brandschutzvorschriften stellen nur Anforderungen an den «Sicherungskasten», wenn sich dieser in einem Fluchtweg (Treppenhaus oder Korridor) befindet. Dies scheint bei Ihnen nicht der Fall zu sein. Falls doch, finden Sie die Anforderungen auf der Infoplattform für Brandschutz im Fachthema «Technische Anlagen in Fluchtwegen» im Abschnitt «Schaltgerätekombinationen».
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wie müssen Leitungen, die in der Decke verlaufen, abgeschottet werden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Im Brandschutzmerkblatt Sicherheitsstromversorgung sowie in der FAQ 17-010 wird empfohlen, die Stromquelle für Sicherheitszwecke in einem anderen Raum aufzustellen als die normale Niederspannung. Handelt es sich dabei um eine Empfehlung oder kann es rechtliche Konsequenzen geben, wenn sich beide Stromquellen im gleichen Raum befinden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Gibt es Vorgaben dazu, welches System beim Verschliessen von Durchbrüchen zu bevorzugen ist?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Ist es bei gewerblichen Nutzungen, zum Beispiel einem Büro, erlaubt, eine Haushaltsküche, mit vier Kochplatten und einem Umluftabzug einzubauen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Dürfen die DC-Leitungen einer PV-Anlage in einem bestehenden Kaminschacht geführt werden, in dem sich bereits ein geschlossenes Kunstoffrohr für die Abgasanlage einer Ölfeuerung befindet?
Beitrag der Gebäudeversicherung St. Gallen
Was sind die Anforderungen an die Abschottung einer 75 mm Schmutzwasserleitung durch die Wand? Was ist wenn auf einer Seite ein horizontaler oder vertikaler Fluchtweg ist?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Ist für die Kabelführung einer RWA-Steuerung in einem Treppenhaus ein Brandschutzkabelkanal gefordert, wenn man ein Brandschutzkabel verwendet? Oder reicht ein Aluminium- oder Stahlkanal aus?
Beitrag der Gebäudeversicherung St. Gallen
Wir planen in einem horizontalen Fluchtweg, der 1.6 m breit ist, einen Elektroverteilschrank aufzustellen. Dieser ist 40 mm tief. Ist das zulässig? Gibt es Anforderungen an den Schrank? Was gilt für die Situation, wenn die Schranktüren geöffnet sind?
Muss ein Technikraum für elektrotechnische Anlagen (Niederspannungsverteilung, Hauptverteilung, PV-Wechseleinrichter) eine Brandabschnittsbildung aufweisen?
Beitrag der Sektion Brandschutz Kanton Wallis