Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Dürfen die Elektrohauptverteilung und eine lufttechnische Anlage, welche mehrere Lüftungsabschnitte belüftet, in einem Raum aufgestellt sein? Wenn ja, gibt es Einschränkungen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Darf ich in einem Parking im UG zwei Brandabschnitte zu einem Lüftungsabschnitt zusammenfassen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wenn man bedenkt, dass die meisten Todesopfer im Brandfall durch Rauch sterben, scheint es, dass die Bildung von Lüftungsabschnitten in den Brandschutzvorschriften nicht die nötige Priorität hat. Wäre es nicht angemessen, dass jeder Brandabschnitt auch ein eigener Lüftungsabschnitt ist?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
In der Brandschutzrichtlinie 25-15 Lufttechnische Anlagen, 4.2.3 Gewerbliche Küchen, Absatz 5, sind je nach abzuführender Abluftmenge unterschiedliche Massnahmen definiert. Ist mit der «abzuführenden gesamte Abluftmenge» die Abluftmenge des Aggregats der gewerblichen Küche gemeint oder die Abluft aller Aggregate in einer Lüftungszentrale, auch wenn diese unabhängige Kreisläufe ohne Verbindung zu der Lüftungsanlage der gewerblichen Küche darstellen?
Als Fachfirma für Lüftungsreinigung orientieren wir uns oft an der VKF-Brandschutzrichtlinie «Lufttechnische Anlagen» Kap. 3.9 Reinigung: «Lufttechnische Anlagen sind so zu reinigen und in Stand zu halten, dass die Betriebsbereitschaft stets gewährleistet ist und keine Brandgefahr entsteht.» Ab welcher Intensität einer Fett- / Staubbelastung besteht eine Brandgefahr? Wie gross müssen gereinigte Abschnitte sein, um Feuer an der Ausbreitung zu hindern, wenn nicht der ganze Kanal gereinigt werden kann?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wie gross dürfen Lüftungsabschnitte bei Räumen grosser Personenbelegung, Verkaufsgeschäften, Industrie und Parking ohne Einbaupflicht von Brandschutzklappen sein?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
In einem Beherbergungsbetrieb sind die brandabschnittsbildenden Wände und horizontale Fluchtwege in EI 60 auszuführen. Müssen die Türen in EI 60 oder EI 30 ausgeführt werden? Im Fall, dass die Belüftung von brandabschnittsbildenden Fluchtwegen nicht getrennt von anderen lufttechnischen Anlagen zu erfolgen hat, können in einem Beherbergungsbetrieb auch in den brandabschnittsbildenden Wänden Brandschutzklappen eingebaut werden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Objekt: Altersheim; Gebäudehöhe: bis 11 m hoch; Kanton Zürich
Erste Frage: Türen EI 30 sind hier immer ausreichend (vgl. Brandschutzrichtlinie 15-15 Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte Ziff. 3.4)
In einem Mehrfamilienhaus wird die Küchenabluft der EG-Wohnung via Keller ins Freie geführt. Muss die Abluftleitung im Keller mit Feuerwiderstand erstellt werden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Ein Lüftungsaggregat, welches mehrere Lüftungsabschnitten versorgt, muss in einem separaten Raum mit einem Feuerwiderstand von mindestens EI 30 aufgestellt werden. Dürfen mehrere Lüftungsgeräte, welche jeweils einen Lüftungsabschnitt (keine gewerbliche Küche) versorgen alle zusammen in einem beliebigen Raum aufgestellt werden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB