Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Darf das RWA-Dachoblicht im vertikalen Fluchtweg mit einem separaten Lüftertaster im Treppenhaus nachgerüstet werden, damit das es auch zum alltäglichen Lüften genutzt werden kann?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Darf bei einem Gebäude mittler Höhe mit brennbarer, hinterlüfteter Fassade die Luft An- und Absaugung für die Gebäudelüftung in der Fassadenhinterlüftung stattfinden?
Beitrag der Gebäudeversicherung Graubünden
Müssen beim Ersatz eines Monoblock-Lüftungsgeräts bestehende Brandschutzklappen ersetzt oder auf den Stand der Technik gebracht werden werden?Und was gilt für die Hygienereinigung?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
In der VKF-FAQ 25-020 wird der Begriff «separater Raum» im Zusammenhang mit Lüftungszentralen definiert. Dabei ist erwähnt, dass weitere haustechnische Anlagen mit geringem Brandrisiko zulässig sind, unter anderem Elektroinstallationen. Welche Installationen sind zugelassen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Dürfen die Elektrohauptverteilung und eine lufttechnische Anlage, welche mehrere Lüftungsabschnitte belüftet, in einem Raum aufgestellt sein? Wenn ja, gibt es Einschränkungen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Darf ich in einem Parking im UG zwei Brandabschnitte zu einem Lüftungsabschnitt zusammenfassen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wenn man bedenkt, dass die meisten Todesopfer im Brandfall durch Rauch sterben, scheint es, dass die Bildung von Lüftungsabschnitten in den Brandschutzvorschriften nicht die nötige Priorität hat. Wäre es nicht angemessen, dass jeder Brandabschnitt auch ein eigener Lüftungsabschnitt ist?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
In der Brandschutzrichtlinie 25-15 Lufttechnische Anlagen, 4.2.3 Gewerbliche Küchen, Absatz 5, sind je nach abzuführender Abluftmenge unterschiedliche Massnahmen definiert. Ist mit der «abzuführenden gesamte Abluftmenge» die Abluftmenge des Aggregats der gewerblichen Küche gemeint oder die Abluft aller Aggregate in einer Lüftungszentrale, auch wenn diese unabhängige Kreisläufe ohne Verbindung zu der Lüftungsanlage der gewerblichen Küche darstellen?
Als Fachfirma für Lüftungsreinigung orientieren wir uns oft an der VKF-Brandschutzrichtlinie «Lufttechnische Anlagen» Kap. 3.9 Reinigung: «Lufttechnische Anlagen sind so zu reinigen und in Stand zu halten, dass die Betriebsbereitschaft stets gewährleistet ist und keine Brandgefahr entsteht.» Ab welcher Intensität einer Fett- / Staubbelastung besteht eine Brandgefahr? Wie gross müssen gereinigte Abschnitte sein, um Feuer an der Ausbreitung zu hindern, wenn nicht der ganze Kanal gereinigt werden kann?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB