In einem Mehrfamilienhaus wird die Küchenabluft der EG-Wohnung via Keller ins Freie geführt. Muss die Abluftleitung im Keller mit Feuerwiderstand erstellt werden?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt:  Mehrfamilienhaus; Gebäudehöhe: 11 m bis 30 m hoch; Kanton Appenzell Innerrhoden

Ausserhalb des Lüftungsabschnitts müssen Abluftleitungen mit Feuerwiderstand EI 30 auszuführen. Wenn es sich um einen Fluchtweg handelt, ist ein Feuerwiderstand EI 60 erforderlich.»

 

Kommentar schreiben