Beitrag der Gebäudeversicherung St. Gallen
Was gilt zu beachten bei der Führung von Sanitärleitungen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Im Brandschutzmerkblatt Sicherheitsstromversorgung sowie in der FAQ 17-010 wird empfohlen, die Stromquelle für Sicherheitszwecke in einem anderen Raum aufzustellen als die normale Niederspannung. Handelt es sich dabei um eine Empfehlung oder kann es rechtliche Konsequenzen geben, wenn sich beide Stromquellen im gleichen Raum befinden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Quelle est la distance prescrite pour la sortie d’air chaud d’un foyer avec caisson d’air chaud par rapport à une paroi latérale en bois. La grille souffle à l’avant et le revêtement en bois est à l’arrière.
Beitrag der Sektion Brandschutz Kanton Wallis
Bei einem Wohngebäude mittlerer Höhe müssen wir Ersatzmassnahmen treffen, weil der minimale Brandschutzabstand zum Nachbargebäude unterschritten wird. Geplant ist die Ersatzmassnahme Variante F gemäss Anhang der Brandschutzrichtlinie 15-15 für die Aussenwandkonstruktion. Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Aussenwand im entsprechenden Bereich mit einem Feuerwiderstand EI 60 (Schicht 6 gemäss Figur Variante F) erstellt werden muss?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Ist ein Brandtest für Baustoffe nach EN 13823 und EN ISO 11925-2 in der Schweiz anerkannt? Oder kann man diesen in RF1 umwandeln?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wir realisieren ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen. Nun stellt sich die Frage, ob eine Blitzschutzanlage erforderlich ist. Wir sind der Meinung, dass eine Anlage freiwillig ist. Ist diese Einschätzung korrekt?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Ich plane eine Aussenaufstellung eines Gefahrencontainers für die Lagerung von mehr als 100 Liter Aceton, Nitro, Benzin, Feinsprit und Reinigungsmittel Corrosive 8. Der Container soll möglichst nah am bestehenden Industriegebäude aufgestellt werden, damit die Transportwege kurz sind. Darf der Container den Abstand von 4 m unterschreiten?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Muss eine beschädigte Brandschutztür auf jeden Fall sofort ersetzt werden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wir bauen ein Gebäude um, das sich eine Wand mit einem Ersatzneubau teilt. Dieser ist 12 m hoch. Gehe ich richtig in der Annahme, dass es sich um ein Gebäude mittlerer Höhe handelt mit einem Feuerwiderstand von REI180? Welches Material soll diese Wand haben und was wäre die Mindeststärke?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB