Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Meine Tochter leitet dieses Jahr ein Sommerlager. Da es viele Anmeldungen gibt, möchten die Leitungspersonen im Zelt im Garten schlafen und den Kindern die Betten im Lagerhaus überlassen. Die Hausverwaltung hat dies aber nicht bewilligt und verweist auf Brandschutzgründe. Gibt es etwas, was aus Brandschutzsicht dagegen spricht?
Beitrag der Gebäudeversicherung Graubünden
Müssen Notausgänge von aussen beschriftet oder gekennzeichnet werden? Steht das in den Brandschutzvorschriften? Ich finde nur die Angabe, dass sie jederzeit frei und zugänglich sein müssen, aber nicht explizit beschriftet
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
In einem Beherbergungsbetrieb sind die brandabschnittsbildenden Wände und horizontale Fluchtwege in EI 60 auszuführen. Müssen die Türen in EI 60 oder EI 30 ausgeführt werden? Im Fall, dass die Belüftung von brandabschnittsbildenden Fluchtwegen nicht getrennt von anderen lufttechnischen Anlagen zu erfolgen hat, können in einem Beherbergungsbetrieb auch in den brandabschnittsbildenden Wänden Brandschutzklappen eingebaut werden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Objekt: Altersheim; Gebäudehöhe: bis 11 m hoch; Kanton Zürich
Erste Frage: Türen EI 30 sind hier immer ausreichend (vgl. Brandschutzrichtlinie 15-15 Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte Ziff. 3.4)
Wie können wir in unserem Demenzzentrum das Problem umgehen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner den Handtaster mit einem normalen Schalter verwechseln?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Darf man in einem Beherbergungsbetrieb b (Gebäudehöhe 14 m) horizontale Fluchtwege ohne einen Brandschutzabschluss zum vertikalen Fluchtweg machen, wenn die Summer der über das Treppenhaus entfluchteten Geschossflächen kleiner als 900 m2 ist?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Darf ein Brandschutzabschluss EI 30, selbstschliessend in eine Brandmauer eingebaut werden? Die Brandmauer steht zwischen zwei verschiedenen Parzellen. Der Durchbruch ist im Erdgeschoss.
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wir haben in einem Schacht Lüftungsleitungen. Bei Schachtein- und austritt ist ja die Abschottung nach Herstellerangaben erforderlich – z.B. mit Kragen und Winkel. Wie ist es bei den Geschossdecken im Schacht – ist da ein Weichschott zulässig oder muss hier auch eine Brandschutzdurchführung erfolgen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Welcher Nutzung wird ein Wohngebäude mit 58 Wohnungen zugeordnet, in welchem eine Mehrzahl der Wohnungen während mehrerer Monate als Ferienwohnungen vermietet werden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wir haben in unserem Alterszentrum eine Brandmeldeanlage. Der Hersteller verlangt nun bei uns einen integralen Brandfallsteuerungstest. Ist dies wirklich notwendig?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB