Forum Brandschutz

Im Dialog mit den Brandschutzexperten der GVB

Navbar Brand Logo Heureka - Einfach Brandschutz
  • Home
  • Über uns
  • Brandschutz GVB
  • Wissen
  • Aus der Praxis
  • News
  • Häufige Fragen
  • Anmelden
  • DEFR
  • Bern
  • Themen
    • Bern (1284)
    • Wohnhaus (543)
    • Fluchtwege (403)
    • Baustoffe und Bauteile (263)
    • Einstellräume und Parkings (183)
    • Gefährliche Stoffe/Lagerung Material (150)
    • Brandabschnitte (145)
    • Gewerbe und Industrie (120)
    • Heizungen, Öfen, Cheminées (104)
    • Türen (79)
    • Schulen (66)
    • Beherbergungen (60)
    • Feuerlöscher und Wasserlöschposten (60)
    • Brandschutzabstände (54)
    • Sanierung und Umbau (50)
    • Büro (46)
    • Treppen (46)
    • Lüftungen (45)
    • Änderungen BSV 2015 (40)
    • Brandmeldeanlagen (40)
    • Rauch- und Wärmeabzug (40)
    • Personenbelegung (37)
    • Veranstaltungen (33)
    • Gebäudegeometrie (32)
    • St. Gallen (31)
    • Wallis (30)
    • Holzbau (29)
    • Aufzüge (28)
    • Organisatorische Massnahmen (26)
    • Bewilligungen und Verfahren (25)
    • Qualitätssicherung (22)
    • Landwirtschaft (22)
    • Konzepte im Brandschutz (20)
    • Blitzschutz (18)
    • Fenster (17)
    • Solaranlagen (17)
    • Sicherheitsbeleuchtung (16)
    • Gebäudetechnik (14)
    • Brandschutzdokumentation (14)
    • Sprinkleranlagen (14)
    • Graubünden (14)
    • Tragwerke (13)
    • Restaurant (11)
    • Verkauf (11)
    • Feuerwehr (10)
    • Freiburg (9)
    • Mischnutzungen (8)
    • Elektromobilität (7)
    • Wärmepumpen (5)
    • Feuerschau (5)
    • Finanzielle Beiträge (3)
    • Baudenkmäler (1)
    • Baustelle (1)
    • Solothurn (1)
  • Wissen
  • Aus der Praxis
  • News
  • Häufige Fragen

Heizungen, Öfen, Cheminées

Beim Küchenumbau soll der TIBA-Kombiherd (Elektroherd neben Holzfeuerherd, Baujahr 1994) erhalten bleiben. Gibt es dabei bestimmte Brandschutzvorschriften zu beachten und was gilt für einen Bodenbelag aus Kunststoff (PVC/Vinyl o.ä.) im Bereich des Holzherdes?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Diese Anfrage ist objektspezifisch und ohne Detailangaben nicht abschliessend beurteilbar.

Veröffentlicht am 2. September 202626. August 20260 Kommentare

Der Hersteller der Wärmepumpe mit Propan (R290) gibt einen Schutzbereich von 1 m vor. Der Abstand zur Nachbarparzelle beträgt jedoch nur 50 cm. Darf ich den Schutzbereich auch ausserhalb meiner Parzelle sicherstellen?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Grundsätzlich muss der vom Hersteller definierte Schutzbereich der Wärmepumpe eingehalten werden.

Veröffentlicht am 31. August 202626. August 20260 Kommentare

Muss bei der Sanierung einer Alphütte ein Rauchfang oder Kamin für die Feuerstelle eingebaut werden?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Gemäss Ihrem Beschrieb hat die Alphütte keinen Kamin. Im Zug der Sanierung muss eine Abgashaube mit Abgasanlage eingebaut werden.

Veröffentlicht am 17. August 202614. Juli 20260 Kommentare

Der Raum neben unserem Heizungskeller mit Gasheizung soll als Werkstatt mit einem Materiallager genutzt werden. Der Raum ist offen zum Heizungsraum. Ist das erlaubt?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Die Gasheizung muss in einem separaten Heizraum aufgestellt sein. Wir gehen davon aus, dass die Leistung der Heizung grösser ist als 70 kW.

Veröffentlicht am 11. August 202614. Juli 20260 Kommentare

Wie muss der Zugang für die Ausräumung eines Schnitzellagers ausgestaltet werden, wenn das Lager nicht im Erdgeschoss liegt?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Gemäss Ihrer Beschreibung ist die Öffnung des Schnitzellagers oben nicht ebenerdig erreichbar. In diesem Fall muss seitlich eine Ausräumöffnung direkt ins Freie vorgesehen werden.

Veröffentlicht am 17. Juli 202625. Juni 20260 Kommentare

Ich plane eine Sauna im Garten. Welche Vorschriften muss ich beachten?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Aus Sicht des Brandschutzes müssen folgende Massnahmen getroffen werden: Der Mindestabstand zu den umliegenden Gebäuden muss eingehalten werden.

Veröffentlicht am 27. April 202613. April 20260 Kommentare

In unserem Heizungsraum lagern wir Pellets, ca. 2x2x2 m. Darf der Raum als Abstellraum, z.B. für Farbkübel oder Bauholz, genutzt werden?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Wir gehen davon aus, dass der Heizungsraum vorschriftsgemäss ausgebaut ist und einen separaten Brandabschnitt bildet. Ob Gegenstände gelagert werden dürfen, hängt von der Nennwärmeleistung der Pelletheizung ab:

Veröffentlicht am 16. April 20269. April 20260 Kommentare

Welchen Feuerwiderstand muss ein Lagerraum für Pellets (8m3) in einem Einfamilienhaus aufweisen?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Pelletlager müssen als separate Räume mit Feuerwiderstand EI 60 ausgeführt werden.

Veröffentlicht am 13. Januar 20265. Dezember 20250 Kommentare

Darf ein Heizungsraum mit einer Gasheizung abgeschlossen werden? Der Raum ist mit einer speziellen Brandschutztüre abgeschlossen und öffnet nach aussen in einen Korridor.

Beitrag der Sektion Brandschutz Kanton Wallis

Bei Ihrem Heizungsraum handelt es sind um einen endständigen Raum, in dem keine grosse Personenansammlung zu erwarten ist.

Veröffentlicht am 18. Dezember 20255. Dezember 20250 Kommentare

Wie ist der Strahlungsbereich bei einem Kaminofen mit 3-seitigem Glas definiert? Gilt der geforderte Sicherheitsabstand auch für die Fenster in der Wand hinter dem Kamin?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Der Strahlungsbereich bei einem Kaminofen mit 3-seitigem Glas beginnt jeweils an der äussersten Kante der Glasfläche und dehnt sich fächerförmig 80 cm nach vorne, seitlich und schräg nach hinten aus

Veröffentlicht am 22. August 202524. September 20250 Kommentare

Seitennummerierung der Beiträge

Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 … Seite 11 Nächste Seite
Spezifische Fragen beantworten wir direkt hier auf dem Forum Ihre Frage

heureka – Ihre Infoplattform für Brandschutz

Auf der Infoplattform finden Sie schnell und übersichtlich alles, was Sie bei einfachen Bauprojekten beachten müssen
Folgen Sie uns auf LinkedIn

Wichtiger Hinweis zu AI4Fire

Aufgrund der Einführung der BSV 2026 wird AI4Fire am 30.12.2026 vom Netz genommen. Bis dahin haben Sie Zeit, Ihren Brandschutznachweis abzuschliessen. Danach können Sie nicht mehr auf die Applikation zugreifen.
Filter zurücksetzen

Kantone

Bern (92)
St. Gallen (5)
Wallis (4)

Themen

1 gewähltes Thema:
  • Heizungen, Öfen, Cheminées
  • Wohnhaus (60)
  • Fluchtwege (4)
  • Baustoffe und Bauteile (15)
  • Einstellräume und Parkings (3)
  • Gefährliche Stoffe/Lagerung Material (18)
  • Brandabschnitte (8)
  • Gewerbe und Industrie (5)
  • Heizungen, Öfen, Cheminées (104)
  • Türen (2)
  • Feuerlöscher und Wasserlöschposten (1)
  • Brandschutzabstände (10)
  • Sanierung und Umbau (6)
  • Lüftungen (3)
  • Änderungen BSV 2015 (4)
  • Rauch- und Wärmeabzug (2)
  • Brandmeldeanlagen (1)
  • Veranstaltungen (2)
  • Gebäudegeometrie (1)
  • Holzbau (1)
  • Organisatorische Massnahmen (1)
  • Bewilligungen und Verfahren (3)
  • Qualitätssicherung (1)
  • Landwirtschaft (2)
  • Solaranlagen (1)
  • Gebäudetechnik (1)
  • Brandschutzdokumentation (1)
  • Restaurant (1)
  • Mischnutzungen (1)
  • Wärmepumpen (2)
  • Home
  • Über uns
  • Brandschutz GVB

Wählen Sie
Ihren Kanton
Wählen Sie Ihren Kanton


Choisissez
votre canton
Choisissez votre canton

  • DE
  • Bern
  • Freiburg
  • Graubünden
  • St. Gallen
  • Wallis
  • FR
  • Berne
  • Fribourg
  • Neuchâtel
  • Valais
  • abbrechen
  • annuler