Aufgrund der Geschossfläche von 1’200 m2 sind zwei vertikale Fluchtwege geplant. Ist es zulässig, diese im Erdgeschoss über einen Windfang zu entfluchten oder müssen sie über einen separaten Korridor ins Freie führen?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Ihre Frage können wir auf dem Forum nicht abschliessend beantworten. Sie muss anhand der Pläne geklärt werden. Grundsätzlich müssen zwei Anforderungen erfüllt sein:

Das 2. und 3. Geschoss ist mit Treppenhaus und Lift erschlossen, es sind jedoch keine separaten Fluchtwege vorhanden. Dürfen wir im Korridor Schränke aus Metall aufstellen? Der Korridor ist über 2 m breit.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Die Schränke dürfen nur in Korridoren aufgestellt werden, die vom Treppenhaus mit Feuerwiderstand abgetrennt sind (siehe Brandschutzrichtlinie 16-15 «Flucht- und Rettungswege», Ziffer 2.5.3).

Bei einer Schulanlage werden die Klassenzimmer neu mit Durchgangstüren zu Gruppenräumen ausgerüstet. In jedem Klassenzimmer resp. Gruppenraum sind dann zwei Türen vorhanden. Müssen diese mit Panikschlössern ausgerüstet werden?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Notausgangstüren bei Schulräumen mit mehreren Türen müssen mit einem Panikverschluss (SN EN 179, bzw. bei bestehenden Türen mindestens mit einem Drehknopfzylinder) versehen werden.

Drei Lüftungszentralen, zwei im UG und eine im DG, sind am gleichen Aussenluftschacht angeschlossen. Wo braucht es Brandschutzklappen und muss die Zentrale im DG mit Feuerwiderstand abgetrennt werden?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Wenn die drei Lüftungszentralen an einen gemeinsamen Aussenluftschacht angeschlossen werden, muss beim Anschluss von mindestens zwei Aussenluftkanälen an den Schacht jeweils eine Brandschutzklappe vorgesehen werden.