Dürfen im Korridor einer Trafostation Steuerschränke (SGK) einer Kälteanlage aufgestellt werden? Muss der Korridor als horizontaler Fluchtweg ausgebildet werden?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Steuerschränke einer Klimaanlage können nicht gleich wie Schaltgerätekombinationen (SGK) beurteilt werden. Zudem kann mit den unterschiedlichen Nutzungen (Haustechnik und Traforaum) grundsätzlich keine Nutzungseinheit gebildet werden.

Bei einer Ausschreibung für Innentüren aus Holz stellt sich die Frage: Bei welchen Brandschutztüren ist es zwingend, eine Planetdichtung (Schwellenabsenkdichtung) einzubauen und bei welchen kann darauf verzichtet werden?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Die Frage nach der Notwendigkeit einer Planetdichtung muss andersherum gestellt werden: Die Brandschutzvorschriften fordern für Brandschutztüren einen bestimmten Feuerwiderstand, sie enthalten keine Anforderung an die Dichtung.