Auf der Grundstücksgrenze soll ein Velounterstand erstellt werden. Gemäss VKF-Richtlinien gilt ein Velounterstand als Nebenbaute. Ist es richtig, dass es keine Brandmauer braucht, der Bandschutzabstand zum Nebengebäude aber 4 m betragen muss?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Es ist richtig, dass ein Brandschutzabstand von 4 m vorgeschrieben ist. Wenn dieser nicht eingehalten werden kann, können Ersatzmassnahmen getroffen werden.

Wieweit darf der Brandschutzabstand zwischen einem Neubau und einem bestehenden Gebäude auf der gleichen Parzelle reduziert werden? Gilt der Neubau als Anbau, wenn die beiden Gebäude durch Balkone verbunden sind?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Ob der Neubau als Anbau gilt, ist eine baurechtliche Frage. Dies müssen Sie mit der Behörde klären.
Zu Ihren Fragen betreffend Brandschutzabständen und Ersatzmassnahmen können wir Ihnen folgende Antworten geben:

Welche Brandschutzanforderungen gelten bei einem Ersatz von Fenstern, wenn die minimalen Brandschutzabstände zum Nebengebäude auf dem Nachbarsgrundstück unterschritten sind?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Gemäss Ihrem Beschrieb sind die Gebäude mit dem Unterstand zusammengebaut. Wenn das Nebengebäude und der Unterstand als Nebenbauten betrachtet werden können, müssen diese auf der Grundstücksgrenze mindestens mit Feuerwiderstand EI 30 getrennt werden.

Wir möchten einen gedeckten Aussensitzplatz realisieren (ca. 10 x 4 x 2.5 m, zweiseitig offen). Gilt das bereits als Nebengebäude mit einem Brandschutzabstand von 4 m gegenüber Gebäuden auf dem Nachbargrundstück?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Gemäss Ihrer Beschreibung gehen wir davon aus, dass es sich um eine Nebenbaute handelt, für welche die Brandschutzabstände (über die Parzellengrenze) beachtet werden müssen.

Bei einem Wohngebäude mittlerer Höhe müssen wir Ersatzmassnahmen treffen, weil der minimale Brandschutzabstand zum Nachbargebäude unterschritten wird. Geplant ist die Ersatzmassnahme Variante F gemäss Anhang der Brandschutzrichtlinie 15-15 für die Aussenwandkonstruktion. Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Aussenwand im entsprechenden Bereich mit einem Feuerwiderstand EI 60 (Schicht 6 gemäss Figur Variante F) erstellt werden muss?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Die Wand muss dieselbe Anforderung erfüllen, wie wenn die beiden Wände zusammengebaut wären.