Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Gibt es eine Regelung dazu, mit wie viel Abstand zum Gebäude Cheminée-Brennholz gelagert werden muss? Ich möchte es auf einer Dachterrasse lagern, die Fassade ist nicht brennbar.
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
In der Garderobe einer Turnhalle ist die Dusche durch eine Türe abgetrennt. Der Fluchtweg aus der Garderobe führt über einen Korridor ins Treppenhaus. Somit führt der Fluchtweg streng genommen aus der Dusche über zwei Räume oder zählen Garderobe und Dusche zusammen als ein Raum?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Bei einem Einfamilienhaus mit vier Geschossen befindet sich aufgrund der Hanglage die Eingangstüre im UG. Die Fluchtweglänge vom obersten Zimmer im Dachgeschoss beträgt über 35 m bis zur Eingangstüre. Im Erdgeschoss gibt es Fenstertüren, welche direkt ins Freie führen. Wenn diese als Notausgang genutzt werden könnten, wäre die Fluchtweglänge von max. 35 m eingehalten. Ist dies zulässig? Ist in einem Einfamilienhaus die Fluchtweglänge von max. 35 m immer absolut verbindlich?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Die Tiefgarage einer Überbauung mit drei Mehrfamilienhäusern hat eine Fläche von >1200m2, womit feuerwiderstandsfähige Schleusen oder Vorplätze gefordert werden. Darf der Lift direkt von der Schleuse bzw. vom Vorplatz zugänglich sein?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Gibt es spezielle Bestimmungen zum Gebrauch von Lithium-Eisenphosphat-Akkumulatoren (LiFePO4) in Gebäuden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Ich saniere eine Tankstelle. Welche Brandschutzanforderungen gelten?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Ich möchte eine Grillstation mit Holzfeuerung erstellen. Wie gross muss der Abstand zur Hauswand aus Holz sein?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Die Brandschutzrichtlinien definieren keinen spezifischen Abstand. Entscheidend bei Grillstellen ist vor allem die allgemeine Sorgfaltspflicht gemäss Brandschutzrichtlinie 12-15 Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz, insbesondere Ziffer 3.2 Absatz 12: «Beim Feuern im Freien sind alle Vorkehrungen zu treffen, damit an Gebäuden kein Schaden entsteht.
Wie viele Treppenauftritte darf ich bei einer Treppe ohne Treppenpodest machen, wenn diese als Fluchttreppe dient?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
In unserem Mehrfamilienhaus haben wir Feuerschutztüren, welche vom Abwart mittels Schnur zur Wand immer offengehalten werden. So nützen Brandschutztüren doch nichts, oder?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB