Je suis propriétaire d’un appartement situé dans une PPE de 32 logements, dans un bâtiment construit en 1989. Nous venons de recevoir un rapport d’inspection du service du feu communal. Je souhaiterais savoir sur quelle base légale se fonde cette demande de mise en conformité.

Article de la section protection incendie du canton du Valais

Conformément à la LPIEN 540.1, art. 8, les communes doivent inspecter périodiquement les bâtiments et les leurs abords, ainsi que leur équipement de lutte contre le feu. L’art. 2 précise que les communes municipales sont responsables …

Nous voulons créer un nouveau local pour le stockage des huiles, env.14 fûts de 200l, local 20,5m2 au sol, à l’intérieur du bâtiment. Quelles sont les préconisations au niveau incendie, détection incendie, renouvellement de l’air, extincteurs, et autres?

Article de l'Assurance immobilière Fribourg

En réponse à cette question et conformément à l’art. 5.2.2 de la directive de protection incendie 26-15 « Matières dangereuses » de l’AEAI, le local pour le stockage d’huile avec un point éclair > 60° nécessite uniquement un compartimentage coupe-feu EI60

Nous aimerions savoir si la présence d’enfants en bas âge modifie la capacité d’accueil par m2 dans le cadre d’une salle polyvalente située à l’entresol? Quel serait la capacité maximale ?

Article de l'Assurance immobilière Berne

Le nombre de personnes pouvant se trouver dans une pièce du point de vue de la protection incendie ne dépend pas de la surface de la pièce, mais du nombre et de la largeur des voies d’évacuation et des sorties.

Dans la description des étages d’un bâtiment, est-ce que les combles (galetas chauffé) et un sous-sol partiellement excavé (petite cave sur environ 30% de la surface du bâtiment) doivent être comptabilisés?

Article de l'Assurance immobilière Berne

Le nombre de niveaux est défini dans la directive de protection incendie 10-15 « Termes et définitions ». Il comprend tous les niveaux complets hors terre, les combles étant en principe comptés comme tels.