La situation
Nous avons lancé un projet de rénovation énergétique d’un bâtiment du centre de Sion ayant 2 étages de parking souterrains de 96 places. Chaque étage fait 1450m2 et a pour le moment un système d’extraction de fumée, n’ayant pas d’ouverture directe et naturelle sur l’extérieur.
Nous souhaitions étudier la possibilité de remplacement de ce système d’extraction de fumée par l’installation d’un système de sprinklers. Il semblerait qu’il est possible de n’avoir qu’un système de sprinkler sans extraction de fumée si la surface du parking est inférieure à 3’600m2.
Est-ce correcte et avec une surface de 1450m2 par étage, l’installation de sprinklers permettrai le retrait du système d’extraction de fumée en cas d’incendie?
Est-ce que les étages de parkings doivent être séparés par un système parfeu?
Oui, cette solution semble plausible, pour autant que le parking forme compartiment coupe-feu par rapport aux autres étages et affectations du bâtiment.
L’installation d’un sprinkler devra correspondre à la DPI AEAI 19-15, et en particulier au ch. 3.4.
Ce projet devra être traité au degré de l’assurance qualité correspondant à la géométrie et aux dangers particuliers du bâtiment, mais au moins au degré 2.
Ceci implique qu’il devra être planifié et réalisé par un spécialiste ou un expert en protection incendie.
Article de la section protection incendie du canton du Valais
Nous vous invitons à vous référer au guide de protection incendie 2005-15 de l’AEAI. Ce guide défini les objectifs de protection incendie, afin d’aider les RAQ professionnels à planifier les mesures de protection incendie, adaptées à chaque réalisation.
Article de la section protection incendie du canton du Valais
Nous nous référons aux GPI AEAI 2001-15m ch.3.2 al 5 : Les modules photovoltaïques avec une structure verre-verre ou verre-membrane qui sont utilisés comme partie d’une toiture sont considérés comme une couche supérieure incombustible au sens des prescriptions de protection incendie AEAI,
Article de l'Assurance immobilière Fribourg
Du point de vue de la protection incendie, votre garage souterrain est considéré comme un « local abritant des véhicules à moteur », car il ne dépasse pas 600m2 de surface au sol.
Article de l'Assurance immobilière Berne
Article de l'Assurance immobilière Fribourg
Les installations de détection d’incendie ne sont pas obligatoires dans les immeubles d’habitation.
Article de l'Établissement cantonal d'assurance et de prévention Neuchâtel
Si la salle de fitness fait partie d’une école, les exigences pour l’affectation écoles s’appliquent. Sinon, il faut suivre les exigences pour les bureaux.
Article de la section protection incendie du canton du Valais
Les espaces de stationnement séparés jusqu’à 150 m² sont considérés des bâtiments annexes.
Article de la section protection incendie du canton du Valais
Selon la directive de protection incendie AEAI 16-15 Voies d’évacuation et de sauvetage chiffre 2.4.5, les voies d’évacuation horizontales doivent avoir une largeur minimale de 1,2 m.
Article de l'Assurance immobilière Berne
Aucune exigence n’est posée au local d’installation des pompes à chaleur utilisant des fluides frigorifiques non toxiques et incombustibles.