Peut-on renoncer à un système d’extraction de fumée dans un parking d’une surface de 1450 m2 par étage si l’on installe un système sprinkler ?

Article de la section protection incendie du canton du Valais

La situation
Nous avons lancé un projet de rénovation énergétique d’un bâtiment du centre de Sion ayant 2 étages de parking souterrains de 96 places. Chaque étage fait 1450m2 et a pour le moment un système d’extraction de fumée, n’ayant pas d’ouverture directe et naturelle sur l’extérieur.
Nous souhaitions étudier la possibilité de remplacement de ce système d’extraction de fumée par l’installation d’un système de sprinklers. Il semblerait qu’il est possible de n’avoir qu’un système de sprinkler sans extraction de fumée si la surface du parking est inférieure à 3’600m2.
Est-ce correcte et avec une surface de 1450m2 par étage, l’installation de sprinklers permettrai le retrait du système d’extraction de fumée en cas d’incendie?
Est-ce que les étages de parkings doivent être séparés par un système parfeu?

Oui, cette solution semble plausible, pour autant que le parking forme compartiment coupe-feu par rapport aux autres étages et affectations du bâtiment.
L’installation d’un sprinkler devra correspondre à la DPI AEAI 19-15, et en particulier au ch. 3.4.
Ce projet devra être traité au degré de l’assurance qualité correspondant à la géométrie et aux dangers particuliers du bâtiment, mais au moins au degré 2.
Ceci implique qu’il devra être planifié et réalisé par un spécialiste ou un expert en protection incendie. 

 

Selon la demande de l’un de nos clients, nous souhaiterions installer 200kWh de batterie pour assurer l’alimentation de secours en cas de coupure pour une entreprise de logistique. Les batteries seront de type Lithium-Ion-Fer-Phosphate. J’ai du mal à comprendre les différents documents pour en déduire les adaptations nécessaires à l’installation des batteries. Pourriez-vous m’aider à ce propos ?

Article de la section protection incendie du canton du Valais

Nous vous invitons à vous référer au guide de protection incendie 2005-15 de l’AEAI. Ce guide défini les objectifs de protection incendie, afin d’aider les RAQ professionnels à planifier les mesures de protection incendie, adaptées à chaque réalisation.

Pour l’exigence de réaction au feu de la couche supérieure de la toiture, doit-on considérer le panneau solaire en entier ou peut-on considérer uniquement la couche supérieure du panneau solaire qui est en verre?

Article de la section protection incendie du canton du Valais

Nous nous référons aux GPI AEAI 2001-15m ch.3.2 al 5 : Les modules photovoltaïques avec une structure verre-verre ou verre-membrane qui sont utilisés comme partie d’une toiture sont considérés comme une couche supérieure incombustible au sens des prescriptions de protection incendie AEAI,

Bonjour, je suis propriétaire d\’un appartement à Bulle (Fribourg) et j\\\’ai également une place dans le parking souterrain commun de 521m2. Si le réglement de l\\\’immeuble ne le stipule pas, puis-je entreposer au fond de cette place un vélo soit suspendu au mur, soit au plafond ou même au sol derrière la voiture?

Article de l'Assurance immobilière Fribourg

Du point de vue de la protection incendie, votre garage souterrain est considéré comme un « local abritant des véhicules à moteur », car il ne dépasse pas 600m2 de surface au sol.