Pour l’exigence de réaction au feu de la couche supérieure de la toiture, doit-on considérer le panneau solaire en entier ou peut-on considérer uniquement la couche supérieure du panneau solaire qui est en verre?

Article de la section protection incendie du canton du Valais

Nous nous référons aux GPI AEAI 2001-15m ch.3.2 al 5 : Les modules photovoltaïques avec une structure verre-verre ou verre-membrane qui sont utilisés comme partie d’une toiture sont considérés comme une couche supérieure incombustible au sens des prescriptions de protection incendie AEAI,

Bonjour, je suis propriétaire d\’un appartement à Bulle (Fribourg) et j\\\’ai également une place dans le parking souterrain commun de 521m2. Si le réglement de l\\\’immeuble ne le stipule pas, puis-je entreposer au fond de cette place un vélo soit suspendu au mur, soit au plafond ou même au sol derrière la voiture?

Article de l'Assurance immobilière Fribourg

Du point de vue de la protection incendie, votre garage souterrain est considéré comme un « local abritant des véhicules à moteur », car il ne dépasse pas 600m2 de surface au sol.

Dans un parking souterrain résidentiel privé (>600 m2), est-il possible d’installer des cloisons modulaires métalliques et des portes (grillagées) pour séparer et sécuriser les box de stationnement individuels ? Et est-il possible d’installer des portes de garage sectionnelles dans les places de parking qui sont entourées de murs en béton afin de créer un box individuel privé et sécurisé ?

Article de la section protection incendie du canton du Valais

Tant le stockage de matériel que la construction de cloisons ne sont pas autorisés dans les parkings d’une superficie supérieure à 600 m2.