Welche Gegenstände dürfen im Technikraum eines Mehrfamilienhauses gelagert werden, in dem eine Wärmepumpe, die Wasserverteilung und die Elektroverteilung untergebracht sind?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Soweit es sich um eine Wärmepumpe mit nicht brennbarem Kältemittel und elektrischem Antrieb handelt, kann diese in einem Raum beliebiger Bauart aufgestellt werden und es gibt keine Beschränkungen dessen, was im selben Raum untergebracht ist.

Dürfen Rasenmäher und drei Benzinkanister à 5 l im Technikraum mit Warmwasserboiler, Wasserenthärter und Gasheizung (separater Gasbehälter und Brenner) gelagert werden?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Mehrfamilienhaus; Gebäudehöhe: max. 2 Stockwerke; Kanton Freiburg

Soweit die Heizung, der Aufstellungsraum und die Gaslagerung korrekt ausgeführt und von den zuständigen Stellen geprüft und abgenommen wurden und die Leistung der Heizung weniger als 70kW beträgt, darf der Raum auch für andere Zwecke genutzt werden.

Darf ein Mofa in einem ehemaligen Öltankraum, der jetzt als Veloraum dient, untergebracht werden? Es steht nicht im Fluchtweg.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Mehrfamilienhaus / Reiheneinfamilienhaus, bis 11 m, Kanton Zürich

Reiheneinfamilienhäuser gelten in Bezug auf den Brandschutz als Einfamilienhäuser, die untereinander als Brandabschnitte abgetrennt sind. In Einfamilienhäusern gibt es keine Anforderungen an die Brandabschnittsbildung für Räume zum Einstellen von Fahrzeugen. Falls sich der Raum in Ihrem Haus befindet, spricht nichts dagegen, das Mofa in dem Veloraum aufzustellen.

Dürfen in einem Heizungsraum (ca. 10m2) 16 sehr grosse Autoräder mit Pneus gelagert werden? Der Abstand zur Heizung beträgt höchstens 70 cm.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Mehrfamilienhaus

Wir gehen davon aus, dass der Heizungsraum vorschriftsgemäss ausgebaut ist und einen separaten Brandabschnitt bildet. Eine Erklärung, was ein Brandabschnitt ist, finden Sie auf der Informationsplattform «Heureka» im Glossar.

Ich möchte den Dachstock meines Bauernhauses zu einer Wohnung umbauen. Die Decke der darunter liegenden Wohneinheit würde ich mit 2 x 12.5 mm Gipskartonplatten verkleiden. Von oben gewährleistet ein Fliessestrich den Brandschutz. Darf ich den Hohlraum mit Isofloc isolieren oder muss ich Steinwolle verwenden?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Nutzung: Wohnen: Mehrfamilienhaus; bis 11 m hoch, Kanton Zürich

Bei der von Ihnen angegebenen Nutzung und Gebäudehöhe sind brennbare Dämmungen in Geschossdecken grundsätzlich möglich, jedoch nicht in brandabschnittsbildenden Bauteilen zum vertikalen Fluchtweg (Wände und Decken).