Ist bei unserem Technikraum (für Erdsondenwärmepumpe, Pooltechnik, Boiler, Sanitär- und Elektroverteilung) eine Brandschutztüre vorgeschrieben? Und muss die Türe nach aussen öffnen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Dürfen eine Wärmepumpe und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, welche mehrere Lüftungsabschnitte belüftet, im selben Technikraum stehen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Nutzung: Wohnen: Mehrfamilienhaus; Gebäudehöhe: bis 11 m hoch; Kanton Bern
Grundsätzlich müssen Lüftungsaggregate, die mehrere Lüftungsabschnitte versorgen, in einem separaten Raum aufgestellt werden (vgl. Brandschutzrichtlinie 25-15 Lufttechnische Anlagen Ziffer 3.3.1 Absatz 2).