Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Müssen bei einem Wohnhaus, in dem mehrere Wohnungen zu einem Lüftungsabschnitt zusammengefasst werden dürfen, die Lüftungsleitungen zwingend in einem feuerwiderstandsfähigen Schacht vertikal durchs Gebäude geführt werde?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Darf bei einem Gebäude mittler Höhe mit brennbarer, hinterlüfteter Fassade die Luft An- und Absaugung für die Gebäudelüftung in der Fassadenhinterlüftung stattfinden?
Beitrag der Gebäudeversicherung Graubünden
In der VKF-FAQ 25-020 wird der Begriff «separater Raum» im Zusammenhang mit Lüftungszentralen definiert. Dabei ist erwähnt, dass weitere haustechnische Anlagen mit geringem Brandrisiko zulässig sind, unter anderem Elektroinstallationen. Welche Installationen sind zugelassen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Dürfen die Elektrohauptverteilung und eine lufttechnische Anlage, welche mehrere Lüftungsabschnitte belüftet, in einem Raum aufgestellt sein? Wenn ja, gibt es Einschränkungen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
In einem Mehrfamilienhaus wird die Küchenabluft der EG-Wohnung via Keller ins Freie geführt. Muss die Abluftleitung im Keller mit Feuerwiderstand erstellt werden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wird bei einer Lüftungsanlage eines Wohnungsbau, zwischen Lüftungszentrale und Steigzone der Wohnungen Brandschutzklappen benötigt, wenn die Wohnungen als Lüftungsabschnitt zusammengefasst werden? Die Steigrohre sind aus Material RF1, der Steigschacht selbst ist nicht feuerfest.
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Dürfen eine Wärmepumpe und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, welche mehrere Lüftungsabschnitte belüftet, im selben Technikraum stehen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Nutzung: Wohnen: Mehrfamilienhaus; Gebäudehöhe: bis 11 m hoch; Kanton Bern
Grundsätzlich müssen Lüftungsaggregate, die mehrere Lüftungsabschnitte versorgen, in einem separaten Raum aufgestellt werden (vgl. Brandschutzrichtlinie 25-15 Lufttechnische Anlagen Ziffer 3.3.1 Absatz 2).
Wir haben eine Kochinsel mit Muldenlüftung, deren Abluftleitung durch den Boden ins Untergeschoss führt und von dort ins Freie. Das nicht ummantelte Lüftungsrohr ist aus Aluminium, die Wanddurchführungen wurden um das Rohr mit Gips und Mörtel geschlossen und die Rohrverbindungen geklebt. Ist das VKF-konform?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Die Brandschutzrichtlinie «Lufttechnische Anlagen» besagt, dass Lüftungsaggregate, die mehrere Lüftungsabschnitte versorgen, in einem separaten Raum aufzustellen sind. Darf sich hier auch die Sanitärverteilung oder das Elektrotableau befinden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB