In der Brandschutzrichtlinie VKF 14-15, Art. 4.2 , Fussnote 2, ist die Verwendung von brennbaren Materialien in horizontalen und vertikalen Fluchtwege geregelt. Müssen Türzargen aus Holz in der Berechnung berücksichtigt werden oder können diese Holzbauteile vernachlässigt werden?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Die Türzarge (Türrahmen) ist Bestandteil des Brandschutzabschlusses (Brandschutztüre). Für die Abschlüsse gilt die Anforderung EI 30, was impliziert, dass diese auch brennbar sein dürfen.

Mein Elektrounternehmen hat den Auftrag erhalten, einen Zusammenschluss zum Eigenverbrauch zu erstellen. Der Hausanschlusskasten (HAK) ist im UG-Treppenhaus, das zum Keller hin offen ist, und es gibt auch zwei Sicherungen im Treppenhaus. Diese würde ich in einen Technikraum verschieben und dort eine Brandschutztüre montieren lassen. Ich müsste aber die Leitung des HAK neu erstellen. Wie muss ich die Kabel verlegen und muss ich den HAK einkleiden?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Schaltgerätekombinationen dürfen in vertikalen Fluchtwegen nicht offen aufgestellt werden.

Wir planen mehrere Doppeleinfamilienhäuser. Jede Doppelhaushälfte steht auf einer eigenen Parzelle, was im Kanton Zürich heisst, dass die Trennwände als Brandmauern auf der Parzellengrenze ausgebildet werden müssen. Kann die brennbare Wärmedämmung mit kritischen Brandverhalten (RF3[cr]) im Sockelbereich bis auf eine Höhe von 25cm über Terrain verbaut werden?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Einfamilienhaus, bis 11 m hoch, Kanton Zürich

Bei Einfamilienhäusern ist für die Wärmedämmschicht generell RF 3 (cr) zulässig. Das Schutzziel der Brandmauer besagt, dass ein Brandübergriff verhindert werden muss.

Wir planen ein Mehrfamilienhaus. Die Schalung der Fassade gilt als RF3. Ist die Aussenwand als VKF-anerkannte oder gleichwertige Konstruktion zu verstehen? Und wenn ja, ist ein Baustoff der Kategorie RF3 zulässig?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Mehrfamilienhaus, 11 m bis 30 m hoch, Kanton Bern

Nach welcher Gebäudekategorie Ihre Fassade beurteilt werden muss, müssten Sie anhand der Projektpläne mit dem zuständigen Feueraufseher der Standortgemeinde klären.

Dürfen die Tritte einer Betontreppe mit 3-Schicht-Parkett verkleidet werden oder ist dafür massives Eichenholz zu verwenden?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Arztpraxis, max. 2 Stockwerke, Kanton Basel-Stadt

Welche Anforderung Ihr Bodenbelag erfüllen muss, ist grundsätzlich abhängig davon, ob sich die Treppe im vertikalen Fluchtweg oder innerhalb einer Nutzung befindet. Bei Gebäuden geringer Höhe ist die Anforderung in Innenräumen RF 3(cr), in Fluchtwegen RF 3.