Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wir erstellen die elektrischen Installationen einer SAC-Hütte in Vollholzbauweise auf einer stahlgestützten Konstruktion, fixiert mit Selbstbohrankern im Fels. Da kein Netzanschluss und keine humose Erdung vorhanden sind, stellt sich die Frage, ob ein Erdungsmessprotokoll überhaupt erforderlich ist.
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Kann man in einem Alters- und Pflegeheim mehrere Einzelzimmer samt Korridor – der nicht als Fluchtweg dient – in Brandabschnitte zusammenfassen oder gilt dieser Korridor als Raum unterschiedlicher Nutzung?
Wie muss der Brandschutz für Wohnungen mit Dienstleistungen (z. B. Pflege, Wäscheservice) im Auftragsrecht ausgeführt werden? Ist eine automatische Brandmeldeanlage erforderlich?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
In Beherbergungsbetrieben [b] und [c] ist ab zwei Geschossen eine Brandmeldeanlage gefordert. Worauf bezieht sich die Geschosszahl, auf das ganze Gebäude oder auf die Nutzung?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Ich arbeite in einem Heim für kognitiv stark eingeschränkte Erwachsene. Ist es in solchen Einrichtungen verboten, Kerzen anzuzünden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Werden ein oder zwei vertikale Fluchtwege verlangt, wenn sich in einem Gebäude im EG Büroräumlichkeiten befinden und im 1. und 2.OG ein Beherbergungsbetrieb (a)? Der Beherbergungsbetrieb erstreckt sich ja nur über zwei Geschosse.
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
In Beherbergungsbetrieben habe ich schon oft gesehen, dass beim Empfangsschalter Holzabdeckungen als Ablagefläche zwischen Betonsockel und Glasfenster des Schalters verwendet werden, obwohl es sich dabei oft um den vertikalen Fluchtweg handelt. Ist dies möglich, wegen der 10 %-Regel, die in der Brandschutzrichtlinie 14-15 Ziffer 4.2 beschrieben ist?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Gemäss Brandschutzrichtlinie 15-15 kann bei Beherbergungsbetrieben [c] (Berghütten) mit max. 2 Stockwerken über Terrain und einer Geschossfläche von max. 2’400m2 der Feuerwiderstand generell um 30 Minuten reduziert werden. Heisst das, dass bei brandabschnittsbildenden Wänden und horizontalen Fluchtwegen mit Feuerwiderstand EI30 somit kein Feuerwiderstand erforderlich ist?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Sie haben recht, streng genommen gelten bei Berghütten mit max. 2 Stockwerken und einer Geschossfläche von weniger als 2400 m2 gemäss Ziffer 3.7.1 der VKF-Brandschutzrichtlinie 15-15 Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte keine Feuerwiderstandsanforderungen an brandabschnittbildende Wände und horizontale Fluchtwege.
Dürfen wir unsere Handtaster so umprogrammieren, dass die Feuerwehr erst nach zwei Minuten alarmiert wird?
Beitrag der Gebäudeversicherung St. Gallen