In einer Schule ist der Abschluss zum vertikalen Fluchtweg REI60 (EI30 Türen). Eine Front ist verglast und mit einer Fluchttüre versehen. Stimmt es, dass die Front in EI30 ausgeführt werden kann, wenn sie weniger als 3m x 3m misst, und ansonsten EI60 (Türen: EI30) sein muss?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Standort des Gebäudes

Zürich

Nutzung

Schule

Gebäudehöhe

11 m bis 30 m hoch

Ihre Angaben entsprechen der gängigen Praxis. Die Regelung hat aber keine abschliessende Rechtskraft.

Die Voraussetzungen dazu sind in den FAQ zu den Brandschutzvorschriften, Nr. 15-009, wiedergegeben: Anwendungsbedingungen für Abschlusseinrichtungen