Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Darf ein Nebenbau im Industriegebiet einen Gebäudeabstand von nur 3 m zum Hauptgebäude des Nachbarn haben? Ist es allenfalls mit Ersatzmassnahmen möglich?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Ich habe gelesen, dass in privaten Einstellräumen (<600 m2) die Lagerung von 25 Litern Treibstoffen und 5m3 Holzbrennstoffen erlaubt ist. Gilt dies auch im Kanton St.Gallen?
Beitrag der Gebäudeversicherung St. Gallen
Gemäss Brandschutzrichtlinie 14-15 müssen Terrassenböden, die nicht vollflächig geschlossen sind und auf einer brennbaren obersten Schicht aufliegen, von dieser mit einer durchgehenden Schicht aus Baustoffen der RF1 getrennt werden. Gilt diese Anforderung nur im Zusammenhang mit der Bedachung oder auch für Loggias mit darunter liegender Nutzung oder Balkone mit offenen Holzböden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Gemäss dem Merkblatt «Fremdinstallationen im Aufzugsschacht» des VSA ist es möglich, eine Fremdleitung zu installieren, wenn die Fremdinstallation baulich vom Schacht getrennt ist und damit nicht mehr als im Schacht angeordnet gilt. Erfüllt ein durchgehendes Metallrohr die geforderte bauliche Trennung?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Welchen Zweck erfüllen Durchflussmesser in einer Sprinkleranlage, wenn ein Strang auf zwei Etagen aufgeteilt wird?
Beitrag der Gebäudeversicherung Freiburg
In unserer Liegenschaft wird eine Photovoltaikanlage installiert. Die Verwaltung hat den Monteuren unseren Technikraum zur Verfügung gestellt. Sie verwenden darin ein Mikrowellengerät, laden Geräte wie Bohrmaschinen und lagern Kleider. Ist das aus Brandschutzsicht erlaubt, wenn die ganze elektrische Unterverteilung und Trinkwasserverteilung in diesem Raum ist?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Gibt es Anforderungen an die Studiowohnung in unserem Einfamilienhaus?
Beitrag der Gebäudeversicherung St. Gallen
Gibt es Vorgaben dazu, welches System beim Verschliessen von Durchbrüchen zu bevorzugen ist?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Ist es bei gewerblichen Nutzungen, zum Beispiel einem Büro, erlaubt, eine Haushaltsküche, mit vier Kochplatten und einem Umluftabzug einzubauen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB