In unserem Mehrfamilienhaus führen die Wohnungstüren in einen Gang und dieser ist durch eine Tür vom Treppenhaus getrennt. Müssen die Wohnungstüren auch Brandschutztüren mit elektrischen Freilaufschliesser sein oder reicht es, wenn sich zwischen dem horizontalen und dem vertikalen Flucht- und Rettungsweg eine Brandschutztür befindet?
Wir haben ein Gebäude mit zwei Wohneinheiten. Die Wohnung im Erdgeschoss möchte einen Wäscheabwurf in ihren privaten Waschraum im Untergeschoss. Ist dies brandschutztechnisch zulässig? Würde es ausreichen, wenn das Rohr einen Durchmesser von 30 cm hat und aus Chromstahl ist, eine Auswurfklappe hat und der Deckenanschluss abgeschottet ist?
In unserem Haus verläuft ein Korridor in die Einstellhalle. Beidseitig des Korridors befinden sich Brandschutztüren. Darf an diesen Türen im unteren Bereich ein Schutzblech angebracht werden? Es kommt leider oft vor, dass die Bewohner beim Transport von schweren Gegenständen an die Türe stossen und diese beschädigen.
An Brandschutztüren mit einem Prüfnachweis (EI 30) dürfen grundsätzlich keine zusätzlichen Schichten angebracht werden, welche prüftechnisch nicht abgedeckt sind. Insbesondere zusätzliche grossflächige metallene und mechanisch befestigte Abdeckungen haben oft zur Folge, dass sich die Türe im Brandfall durch die Hitzeeinwirkung unzulässig stark verformt. Ob und wie in dem Fall ein «Schutzblech» auf die Türe montiert werden kann, muss somit vom Türhersteller beurteilt werden.
Nachdem wir von einer Ölheizung auf eine Wärmepumpe umgestiegen sind, soll der gemeinsame Tankraum im Keller unseres Zweifamilienhauses geteilt werden. Braucht es eine Brandmauer dazwischen und eine Brandschutztür, wenn wir in unseren Teil Komponenten unserer Luft-Wasser-Wärmepumpe installieren (Wasserboiler, Steuerung und Pufferspeicher)?
In der Nutzungseinheit Keller gibt es Bastelräume. Wie ist ein Bastelraum bezüglich Brandabschnitt, Türe EI 30, horizontaler Fluchtweg zu bewerten?
Gilt ein Einfamilienhaus, welches alle Anforderungen an ein «Gebäude geringer Abmessungen» erfüllt, als ein solches oder als Gebäude <11m?
Wir möchten unsere Küche mit dem Esszimmer verbinden und würden dazu eine Wand entfernen. Dürfen wir stattdessen einen Stahlträger (ohne Verkleidung) einbauen?
In einer Wohnüberbauung mit Büros ist im Untergeschoss neben einem Veloraum ein Archivraum für die Büros vorgesehen. Muss dieser Archivraum hinsichtlich des Veloraumes als Brandabschnitt ausgebildet werden?
Von der Garage unseres Einfamilienhauses führt eine Tür zur Wohnung im ersten Stock. Gibt es für diese Tür Brandschutzanforderungen?
Objekt: Einfamilienhaus, bis 11 m hoch, Kanton Graubünden
Bei Einfamilienhäusern sind keine Brandabschnitte vorgeschrieben. Aus diesem Grund gibt es keine Brandschutzanforderungen an die Türe.