Bei unserem Lift ist eine Schachttüre E30 gefordert, da der Lift in eine offene Produktionsküche mündet. Bieten Liftbauer solche Türen an oder muss diese bauseits erstellt werden?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Nutzung: Gewerbe und Industrie; Gebäudehöhe: 11 m bis 30 m hoch; Kanton Basel-Stadt

Die meisten Türen, die von den Lieferanten angeboten oder verbaut werden, weisen E90 bis E120 auf, aber es gibt auch Schachttüren E30.

Ich möchte eine neue Unterkonstruktion für Photovoltaik-Aufdachanlagen entwickeln, z.B. für Steildächer mit Ziegel- oder Eternitabdeckung. Welche Brandschutzrichtlinien müssen die dabei verwendeten Materialien erfüllen?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Je nach Fläche, Feuerwiderstand und Brennbarkeit des Daches sind die Anforderungen an das Brandverhalten des Materials unterschiedlich.

Lösungsansätze lassen sich aus dem Brandschutzmerkblatt 2001-15 Solaranlagen und der Brandschutzrichtlinie 14-15 Verwendung von Baustoffen Kap. 3.3 Dachkonstruktionen ableiten.

Um eine Konstruktion für möglichst viele Einsatzgebiete ohne zusätzliche Anforderungen zu entwickeln, empfehlen wir Ihnen aus brandschutztechnischer Sicht, nichtbrennbare Materialien zu verwenden.