Muss ein Brandmelder ein integriertes Alarmsystem haben, das einen eventuellen Defekt des Brandmelders auch an die Leitstelle übermittelt?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Die Brandschutzrichtlinie 20-15 Brandmeldeanlagen, Ziffer 3.4.1 besagt, dass Ausschaltungen und Störungsmeldungen der Brandmeldeanlage oder Übertragungsstrecke optisch und akustisch signalisiert werden müssen und selbsttätig an eine ständig besetzte Stelle weitergeleitet werden müssen. Mit einer auf die Verhältnisse angepasste Sicherheitsorganisation muss gewährleistet werden, dass gefährdete Personen alarmiert werden.

Bei einem Einzelrauchmelder ist es möglich, dass dieser lediglich für die Ansteuerung eines Elementes zuständig ist und nicht in einem Systemverbund steht. In diesem Fall sollte der Melder über eine Störungsanzeige verfügen.

Handelt es sich um eine freiwillige Anlage, die nicht auf die regionale Einsatzzentrale aufgeschaltet ist, kann von diesen Vorgaben abgewichen werden.

Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Anlage die Anforderungen erfüllt, empfehlen wir Ihnen, sich mit dem Hersteller und/oder mit der lokal zuständigen Brandschutzbehörde in Verbindung zu setzen.

Gibt es Empfehlungen für das Brandlastmanagement, wie man die Brandlast in einem Raum bestimmen kann und wie gross diese maximal sein sollte? Gibt es eine Software, mit der ich bei zusätzlichen Brandlasten die Brandlast eines Raums neu berechnen kann?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Nutzung: Gewerbe und Industrie; Gebäudehöhe: 11 m bis 30 m hoch; Aargau

Wenn wir Sie richtig verstehen, suchen Sie nutzungsspezifische Brandbelastungswerte im Zusammenhang mit einer Brandrisikobewertung.

Wir sind ein KMU mit 150 Arbeitsplätzen in zwei Gebäuden. Der sichere Treffpunkt im Freien bei einem Brand ist gemäss unseren Notfallplänen auf der Betriebsfläche einer benachbarten Firma. Müssen wir auf diesem Areal eine Tafel stellen um den Treffpunkt zu signalisieren?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Gewerbe und Industrie

Eine Kennzeichnung des Treffpunkts ist nicht explizit vorgeschrieben. Es ist ein Hilfsmittel, das auf einfache Weise die Orientierung erleichtert und allgemein verständlich ist.

Ich möchte in meinem Geschäft einen Schulungsraum einrichten. Es handelt sich um einen Raum von 27 m2 im 7. Stock eines Geschäftshaus Baujahr 1962. Er hat einen Eingang von 90 cm Breite und drei möglichen Ausgängen (90 cm) aus den Geschäftsräumen in ein steinernes Treppenhaus. Wie viele Personen dürfen darin an Schulungen teilnehmen? Ich würde eine Bestuhlung wie bei Konzerten vornehmen.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Gewerbehaus, Kanton Luzern

Ohne Plangrundlage können wir Ihre Frage leider nicht abschliessend beantworten.

Wir empfehlen Ihnen, sich an ein Brandschutzplaner zu wenden und die Nutzung «Konzert» im Geschäftshaus mit der zuständigen Brandschutzbehörde abzustimmen.

Welche Anforderungen gelten in Industriegebäuden, wenn Räume von mehreren Parteien gemietet werden? a) Stimmt es, dass Lager- oder Produktionsräume von unterschiedlichen Mietern nicht als Nutzungseinheit zusammengefasst werden können? b) Müssen Nutzungseinheiten immer als Brandabschnitt voneinander abgetrennt werden?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Gewerbe und Industrie, 11 m bis 30 m hoch

Nutzungseinheiten und Brandabschnitte sind nicht gleichzusetzen. Einen Beitrag zu diesem Thema finden Sie hier. Die Nutzungseinheit definiert, ob Räume in Bezug auf die Fluchtwege zusammengefasst werden können. Die Brandabschnittsfläche definiert, wie Räume als einen Abschnitt zusammengefasst werden können in Bezug auf die Nutzung und die Brandgefährdung.