Nutzung: Gewerbe und Industrie; Gebäudehöhe: 11 m bis 30 m hoch; Aargau
Wenn wir Sie richtig verstehen, suchen Sie nutzungsspezifische Brandbelastungswerte im Zusammenhang mit einer Brandrisikobewertung. Dazu gab es in der Vergangenheit Publikationen, welche entsprechende Brandbelastungswerte ausgewiesen haben. Diese sind aber mittlerweile technisch überholt und nicht mehr anwendbar (SIA Dok. 81 und VKF Brandschutzerläuterung 115-03: Bewertung Brandabschnittsgrössen).
Die Brandbelastung kann aber auch relativ einfach über den Heizwert (MJ/kg, siehe einschlägige Literatur), multipliziert mit dem Gesamtgewicht der im Raum vorhandenen Materialien, bestimmt werden.
Ein allgemeiner Referenzwert in Bezug auf die Brandschutzvorschriften ist eine Brandbelastung von 1000mJ/m2. Dies entspricht im Durchschnitt ungefähr einer max. Brandbelastung in einem Holzbearbeitungsbetrieb (Schreinerei oder Zimmerei).
Eine Softwarelösung zum Thema ist uns leider nicht bekannt.