Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Welchen Zweck erfüllen Durchflussmesser in einer Sprinkleranlage, wenn ein Strang auf zwei Etagen aufgeteilt wird?
Beitrag der Gebäudeversicherung Freiburg
Wer darf Wartungsverträge für Brandschutztüren anbieten?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
In den VKF-Richtlinien ist mir nicht klar, wie die Brandabschnittsfläche in Bezug auf eine RWA bei Räumen mit Galerien oder Zwischengeschossen berechnet werden. Werden diese Flächen dazugezählt?
Beitrag der Sektion Brandschutz Kanton Wallis
Wir planen ein Laborgebäude. Die tragende Struktur ist aus Stahl mit einem aufschäumenden Brandanstrich. Die Räume müssen luftdicht an die Decke und teilweise auch an die Tragstruktur angeschlossen werden. Unser Brandschutzexperte meint, der Anstrich darf mechanisch nicht beschädigt werden, darum sei ein Anschluss darauf nicht möglich. Sehen Sie eine Lösung?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wir planen in einem horizontalen Fluchtweg, der 1.6 m breit ist, einen Elektroverteilschrank aufzustellen. Dieser ist 40 mm tief. Ist das zulässig? Gibt es Anforderungen an den Schrank? Was gilt für die Situation, wenn die Schranktüren geöffnet sind?
Bei einem dreigeschossigen Gebäude (EG: Werkstatt, 1.OG: Büro und Lager der Werkstatt, 2. OG: Wohnung) sind das 1. OG und das 2. OG durch eine Brandschutztüre getrennt. Wenn man zwischen dem EG und dem 1. OG aus Lärmgründen eine Türe einbaut, muss diese auch Brandschutzanforderungen erfüllen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Welche Brandschutzanforderungen bestehen an Kühl- bzw. Tiefkühlzellen, die in einem Gebäude innerhalb der Nutzung integriert sind?
Beitrag der Sektion Brandschutz Kanton Wallis
Wir haben in einem Regal Feuerlöscher gelagert. Müssen diese gesichert werden, sodass sie nicht herunterfallen können?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wie viele Löschmitteleinheiten benötigen wir?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB