Ein Lüftungsaggregat, welches mehrere Lüftungsabschnitten versorgt, muss in einem separaten Raum mit einem Feuerwiderstand von mindestens EI 30 aufgestellt werden. Dürfen mehrere Lüftungsgeräte, welche jeweils einen Lüftungsabschnitt (keine gewerbliche Küche) versorgen alle zusammen in einem beliebigen Raum aufgestellt werden?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Gewerbe und Industrie; Gebäudehöhe: bis 11 m hoch; Kanton Zürich

Der Grundsatz lautet, dass Technikräume als separate Brandabschnitte auszubilden sind.

Dürfen in einer Sanitärsteigzone für Wasser und Lüftung auch Elektroinstallationen geführt werden? Wo finde ich Angabe oder Kurse zu diesem Thema?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt:  Gewerbehaus für Büro und Arztpraxen, 11 bis 30 m hoch, Kanton Baselland

Gemäss Brandschutzrichtlinie 15-15 Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte Art. 3.6ff. dürfen elektrische Leitungen grundsätzlich zusammen mit anderen Installationen in feuerwiderstandsfähigen Steigschächten geführt werden (jedoch nicht in Kaminen oder Lüftungen mit erhöhten Anforderungen wie gewerbliche Küchenabluft oder Laborlüftungen).