Lüftungsleitungen, die vertikale Fluchtwege durchqueren, müssen mit dem gleichen Feuerwiderstand bekleidet werden wie die nutzungsbezogene Brandabschnittbildung. Worauf bezieht sich die nutzungsbezogene Brandabschnittbildung? Auf brandabschnittbildende Wände oder auf vertikalen Fluchtwege?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Die Anforderungen an den Feuerwiderstandes von Lüftungsdämmungen hängen von der nutzungsbezogenen Brandabschnittsbildung ab.

Bei unserer geplanten Ausseneinheit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe (Kältemittel R290) kann der erforderliche Schutzzonen-Abstand nicht eingehalten werden – innerhalb der Zone befinden sich ein Kanalisationsdeckel und die Dachentwässerung. Gibt es Möglichkeiten, dies mit Abdichtung oder Trennwand zu lösen?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Wir gehen davon aus, dass es bei Ihrer Frage um Propan-Gas geht, das zunehmend bei Wärmepumpen eingesetzt wird.

Dürfen im Korridor einer Trafostation Steuerschränke (SGK) einer Kälteanlage aufgestellt werden? Muss der Korridor als horizontaler Fluchtweg ausgebildet werden?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Steuerschränke einer Klimaanlage können nicht gleich wie Schaltgerätekombinationen (SGK) beurteilt werden. Zudem kann mit den unterschiedlichen Nutzungen (Haustechnik und Traforaum) grundsätzlich keine Nutzungseinheit gebildet werden.