Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
In Beherbergungsbetrieben habe ich schon oft gesehen, dass beim Empfangsschalter Holzabdeckungen als Ablagefläche zwischen Betonsockel und Glasfenster des Schalters verwendet werden, obwohl es sich dabei oft um den vertikalen Fluchtweg handelt. Ist dies möglich, wegen der 10 %-Regel, die in der Brandschutzrichtlinie 14-15 Ziffer 4.2 beschrieben ist?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Gemäss Brandschutzrichtlinie 15-15 kann bei Beherbergungsbetrieben [c] (Berghütten) mit max. 2 Stockwerken über Terrain und einer Geschossfläche von max. 2’400m2 der Feuerwiderstand generell um 30 Minuten reduziert werden. Heisst das, dass bei brandabschnittsbildenden Wänden und horizontalen Fluchtwegen mit Feuerwiderstand EI30 somit kein Feuerwiderstand erforderlich ist?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Sie haben recht, streng genommen gelten bei Berghütten mit max. 2 Stockwerken und einer Geschossfläche von weniger als 2400 m2 gemäss Ziffer 3.7.1 der VKF-Brandschutzrichtlinie 15-15 Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte keine Feuerwiderstandsanforderungen an brandabschnittbildende Wände und horizontale Fluchtwege.
Ist es möglich, einen Absperrpfosten im vertikalen Fluchtweg einzubauen, damit unsere Bewohnerinnen und Bewohner nicht aus Versehen mit dem Rollstuhl auf die Treppe fahren können? Falls ja, gibt es Anforderungen an Abstände, welche beachtet werden müssen oder kann dieser einfach mittig angeordnet werden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Unsere Reha-Klinik möchte Drucker in den Fluchtwegen aufstellen. Ist dies erlaubt?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Müssen Notausgänge von aussen beschriftet oder gekennzeichnet werden? Steht das in den Brandschutzvorschriften? Ich finde nur die Angabe, dass sie jederzeit frei und zugänglich sein müssen, aber nicht explizit beschriftet
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wie können wir in unserem Demenzzentrum das Problem umgehen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner den Handtaster mit einem normalen Schalter verwechseln?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Darf man in einem Beherbergungsbetrieb b (Gebäudehöhe 14 m) horizontale Fluchtwege ohne einen Brandschutzabschluss zum vertikalen Fluchtweg machen, wenn die Summer der über das Treppenhaus entfluchteten Geschossflächen kleiner als 900 m2 ist?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Ich plane eine Herberge mit Mehrbettzimmern. Wie viele Betten dürfen pro Raum untergebracht werden, wenn dieser über zwei Fluchtwege verfügt?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Muss ich in unserem Hotel mit 9 Zimmern den Fluchtweg in einem Plan einzeichnen oder genügen die leuchtenden Notausgangsschilder? Müssten auf einem Plan die Feuerlöschstandorte markiert sein?