Welcher Brandverhaltensgruppe kann ein Textil zugeordnet werden, das nach dem Britischen Standard «FR Standard BS 5867 Part 2B/ pass» geprüft wurde?
BS 5867 (Part 2) ist ein britischer Standard mit einem einfachen Prüfverfahren für Dekorationsstoffe. «Pass» heisst, dass der Stoff als Typ B klassiert wird. Das bedeutet eine begrenzte Flammenausbreitung, kein starkes Nachbrennen oder brennendes Abtropfen. Eine direkte Zuordnung zu den Brandverhaltensgruppen RF1 bis RF4 kann nicht vorgenommen werden, da Prüfziele und Prüfverfahren unterschiedlich sind.
Notausgangstüren, die gegen die Fluchtrichtung öffnen, müssen im offenen Zustand arretierbar sein und gesichert werden können. Was bedeutet das im Ereignisfall?
Gibt es Vorschriften, wie viele Personen sich in einem Festzelt aufhalten dürfen?
Wie viele Personen sich in einem Zelt aufhalten dürfen, hängt von der Anzahl und Breite der Ausgänge ab:
- 1 Ausgang, 90 cm breit: bis 50 Personen
- 2 Ausgänge, je 90 cm breit: 51 bis 100 Personen
- 3 Ausgänge, je 90 cm breit oder 2 Ausgänge, 1,20 m und 90 cm breit: 101 bis 200 Personen
- Bei einer Belegung mit mehr als 200 Personen muss jeder Ausgang mindestens 1,2 m breit sein. Die notwendige Breite der Fluchtwege wird mit einem Faktor berechnet: 60 cm pro 100 Personen.
Diese und weitere Informationen finden Sie in den Brandschutzmerkblättern «Veranstaltungen sicher durchführen» der GVB und «Zeltbauten für temporäre Veranstaltungen» der VKF.