Welcher Brandverhaltensgruppe kann ein Textil zugeordnet werden, das nach dem Britischen Standard «FR Standard BS 5867 Part 2B/ pass» geprüft wurde?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

BS 5867 (Part 2) ist ein britischer Standard mit einem einfachen Prüfverfahren für Dekorationsstoffe. «Pass» heisst, dass der Stoff als Typ B klassiert wird. Das bedeutet eine begrenzte Flammenausbreitung, kein starkes Nachbrennen oder brennendes Abtropfen. Eine direkte Zuordnung zu den Brandverhaltensgruppen RF1 bis RF4 kann nicht vorgenommen werden, da Prüfziele und Prüfverfahren unterschiedlich sind.

Welche Brandkennziffer müssen Bühnenvorhänge aufweisen und wie lange dürfen sie in Gebrauch sein, ehe sich beispielsweise die brandhemmende Beschichtung verflüchtigt?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Nutzung: Schule Mehrzweckhalle mit Bühne; Gebäudehöhe: 11 m bis 30 m hoch; Kanton Aargau

Bei der letzten Revision der Brandschutzvorschriften (2015) wurden die Brandkennziffern (BKZ), wie auch die EN-Klassifizierungen (nach SN EN 13501-1), Brandverhaltensgruppen zugeteilt.

Sind Holzschnitzel als Bodenbelag in einem Festzelt erlaubt? Das Zelt wird auf einem Parkplatz errichtet und es können sich max. ca. 80 Personen darin aufhalten.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Für Hackschnitzel gibt es keine offizielle Klassifizierung als Bodenbelag. Allgemein wird Holz in den meisten Fällen der Brandverhaltensgruppe RF 3 zugeteilt, soweit Feinanteile wie Späne oder Holzstaub ausgeschlossen sind, die zu einem leichtbrennbaren Verhalten führen können.

Bei provisorischen Bauten sind Hackschnitzel als Bodenbelag in der Regel unproblematisch, wenn diese in einem feuchten Zustand sind bzw. in diesem gehalten werden, keine Feuergefahren wie offene Feuerstellen in unmittelbarer Nähe sind und somit durch organisatorische Massnahmen ausgeschlossen werden kann, dass sich die Schnitzel leicht entzünden könnten.