An Brandschutztüren mit einem Prüfnachweis (EI 30) dürfen grundsätzlich keine zusätzlichen Schichten angebracht werden, welche prüftechnisch nicht abgedeckt sind. Insbesondere zusätzliche grossflächige metallene und mechanisch befestigte Abdeckungen haben oft zur Folge, dass sich die Türe im Brandfall durch die Hitzeeinwirkung unzulässig stark verformt. Ob und wie in dem Fall ein «Schutzblech» auf die Türe montiert werden kann, muss somit vom Türhersteller beurteilt werden.
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
In der Brandschutzrichtlinie VKF 14-15, Art. 4.2 , Fussnote 2, ist die Verwendung von brennbaren Materialien in horizontalen und vertikalen Fluchtwege geregelt. Müssen Türzargen aus Holz in der Berechnung berücksichtigt werden oder können diese Holzbauteile vernachlässigt werden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Welche Feuerwiderstandsanforderungen gelten an Türen in der Aussenwand?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wie kann eine Brandschutztüre z.B. bei Reinigungsarbeiten vorübergehend offengehalten werden? Reicht eine organisatorische Massnahme wie etwa ein Hinweisschild an der Tür oder braucht es zwingend eine bauliche Lösung wie etwa eine selbstschliessende Einrichtung?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
In einem geplanten Zweifamilienhaus gibt es im UG mit Kellerbereich, Einstellraum und Technikraum 5, im EG mit Wohnungseingang 2, im OG mit Wohnungseingang 1 und bei der Attika 1 Tür. Welche dieser 9 Türen müssen Brandschutztüren EI30 sein?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wir planen ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage. Im angrenzenden Hobbyraum mit Tor zur Tiefgarage möchte ich meinen Oldtimer einstellen. Der Hobbyraum kann auch über einen Seiteneingang zum Treppenhaus direkt erreicht werden. Ist das zulässig?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Der Zugang von einem Korridor in eine Einstellhalle wird mit einer Türe EI30 abgeschlossen. Wie muss die Schwelle dieser Türe aussehen, bzw. kann diese Türe auch schwellenlos sein?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Ist bei einer Fluchttüre ein Sichtfenster gefordert, um keine vorbeigehenden Personen zu gefährden, wenn die Türe in Fluchtrichtung geöffnet wird?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Unsere Brandschutztüren EI30 sind nach einem Wasserschaden aufgequollen und müssen ersetzt werden. Gilt dies auch für die unbeschädigten Türzargen, da diese offenbar nicht mehr den aktuellen Brandschutzbestimmungen entsprechen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wir haben zwei Räume mit 90 cm breiten Türen, die in denselben Korridor führen. Dieser ist durch eine Türe (ca. 1.20 m breit) mit dem Treppenhaus verbunden. Wie viele Personen sind pro Raum zulässig?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Objekt: Vereinslokal, Gebäudehöhe: bis 11 m hoch; Kanton Zürich
Die Anforderungen an die Anzahl und Breite von Ausgängen bezieht sich nur auf einzelne Räume (Brandschutzrichtlinie 16-15 Flucht- und Rettungswege Ziff. 2.4.6).