Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Objekt: Mehrfamilienhaus; Gebäudehöhe: max. 2 Stockwerke; Kanton Freiburg
Soweit die Heizung, der Aufstellungsraum und die Gaslagerung korrekt ausgeführt und von den zuständigen Stellen geprüft und abgenommen wurden und die Leistung der Heizung weniger als 70kW beträgt, darf der Raum auch für andere Zwecke genutzt werden.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Objekt: Mehrfamilienhaus
Wir gehen davon aus, dass der Heizungsraum vorschriftsgemäss ausgebaut ist und einen separaten Brandabschnitt bildet. Eine Erklärung, was ein Brandabschnitt ist, finden Sie auf der Informationsplattform «Heureka» im Glossar.


Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Objekt: Garage, max 2 Stockwerke, Kanton Bern
Aufgrund Ihrer Beschreibung können wir die Frage nicht abschliessend beantworten und bitten Sie, sich an die zuständige Brandschutzbehörde ihrer Gemeinde zu wenden.
Folgende Anhaltspunkte können wir Ihnen geben:

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Objekt: Mehrfamilienhaus, bis 11 m hoch, Kanton Bern
Sind ausschliesslich Boiler und Verteiler als technische Geräte im Raum installiert, gibt es keine besonderen Anforderungen an den Raum. Auch Gegenstände und Material dürfen darin gelagert werden. 

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Objekt: Gewerbe und Industrie, max. 2 Stockwerke, Kanton Bern
Ob Sie im Heizungsraum Gegenstände lagern dürfen, hängt von der Nennwärmeleistung der Ölheizung ab:


Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Objekt: Einfamilienhaus, bis 11 m hoch, Kanton Wallis

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Objekt: Einfamilienhaus, bis 11m hoch, Kanton Bern 

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Die Anforderungen an Pelletheizungen und Pelletlager sind in der Erläuterung der VKF 106-15 «Pelletfeuerungen» beschrieben. Danach gelten für die Ausräumöffnungen folgende Mindestanforderungen: