Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Ich beabsichtige, einen Kleinpelletofen in meinen Wohnwagenvorbau zu installieren. Der Anbau besteht aus einer Holzbaukonstruktion. Welche Anforderungen gelten für Nebenbauten?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wir haben im Garten ein Stöckli mit direkt verbundenem Anbau, beide haben ein Ziegeldach. Nun möchten wir im Anbau einen Pizzaofen integrieren, geht das?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wie muss ein Abluftrohr eines Cheminées in der unteren Etage isoliert werden, wenn es durch meine Wohnung zum Dach führt?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Welche Feuerschutz-Widerstandsklasse ist für eine Unterdecke über dem Heizungsraum (Gasheizung) im Keller gefordert?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wir haben zwei Öltanks im Keller – im selben Raum wie der Ölbrenner. Nun wollen wir wegen des Geruchs die Tanks mit einer Wand abtrennen vom Rest des Kellers. Was müssen wir dabei beachten?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Dürfen wir die kleine Türe zum Heizraum, die ab Unterkante Decke rund 80 cm hoch ist, durch eine Dämmung der Decke um weitere 10 cm verkürzen? Oder wäre es auch möglich, die Tür um 10 cm nach unten zu versetzen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Im Heizungskeller ist ein Näh- und Malatelier mit einem neuen Boden (Vinyl/Laminat/Linoleum), Holzregalen und einem Tisch geplant. Im Raum befindet sich der Boiler und die Ölheizung, der Öltank ist in einem separat abgeschlossenen Raum. Was darf im Raum abgestellt und was muss beachtet werden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Ich bin in der Ausbildung in einem Sanitär- und Heizungsbaubetrieb. Darf ich ohne einen besonderen Brandschutzlehrgang Deckendurchbrüche mit Brandschutzmörtel vergiessen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Gibt es Anforderungen an Haustechnikräume auf dem Dach eines Gebäudes, die kein Vollgeschoss darstellen (Fläche <50% der Dachfläche)? Welchen Feuerwiderstand müssen das Tragwerk des obersten Geschosses sowie das des darunterliegenden Geschosses gewährleisten? Muss der Technikraum als separater Brandabschnitt ausgebildet sein? Und muss der Technikraum über eine Treppe zugänglich sein oder reicht ein Dachausstieg?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB