Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
In der BSR 15-15 werden in den Tabellen unter Ziffer 3.7.1 nutzungsbedingt die Anforderungen an vertikale Fluchtwege angegeben. Bei Wohngebäuden geringer Höhe wird beispielsweise die Anforderung für ein bauliches Konzept mit REI30 vorgegeben. Wenn der vertikale Fluchtweg ohne Abschluss bis ins UG führt, muss er dann im UG REI60 erfüllen und ab dem Niveau EG REI 30, zum Beispiel REI 60 in massiver Bauweise und ab EG REI 30 als gekapselter Holzbau?
Beitrag der Gebäudeversicherung St. Gallen
In einem alten Mehrfamilienhaus befindet sich die oberste Wohnung im Dachbereich. Nun soll der Estrichboden bzw. die Wohnungsdecke der zweitobersten Wohnung gedämmt werden. Muss diese Decke brandabschnittsbildend sein? Gibt es Anforderungen an das Tragwerk des Estrichbodens?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Bei einem dreigeschossigen Gebäude (EG: Werkstatt, 1.OG: Büro und Lager der Werkstatt, 2. OG: Wohnung) sind das 1. OG und das 2. OG durch eine Brandschutztüre getrennt. Wenn man zwischen dem EG und dem 1. OG aus Lärmgründen eine Türe einbaut, muss diese auch Brandschutzanforderungen erfüllen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Welche Brandschutzanforderungen bestehen an Kühl- bzw. Tiefkühlzellen, die in einem Gebäude innerhalb der Nutzung integriert sind?
Beitrag der Sektion Brandschutz Kanton Wallis
Muss ein Technikraum für elektrotechnische Anlagen (Niederspannungsverteilung, Hauptverteilung, PV-Wechseleinrichter) eine Brandabschnittsbildung aufweisen?
Beitrag der Sektion Brandschutz Kanton Wallis
Mein Vermieter hat einen Schreiner beauftragt, meine Wohnungseingangstüre zu reparieren. Dieser wollte die ganze Türe abmontieren und mitnehmen, so dass ich in dieser Zeit keine Türe hätte – ist das erlaubt?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wir wollen bei unserer Wohnung im 1. OG die Eingangstür ersetzen. Im Erdgeschoss ist eine andere Wohnung, die uns ebenfalls gehört. Müssen wir im 1. Stock eine Brandschutztür einbauen lassen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Welche Brandschutzanforderungen gelten für Treppenelemente?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Nutzung: Wohnen: Mehrfamilienhaus; Gebäudehöhe: Hochhaus; Kanton Graubünden
Im vertikalen Fluchtweg von Hochhäusern gilt für Baustoffe die Anforderung RF1 (siehe Brandschutzrichtlinie 14-15 Verwendung von Baustoffen Ziffer 4.2 ).
Müssen – insbesondere bei Brandmauern – die Öffnungen, die durch das Verspannen der Schalung beim Betonieren entstehen, mit Verschlussstöpseln aus Baustoffen RF1 geschlossen werden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB