Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Bei einem dreigeschossigen Gebäude (EG: Werkstatt, 1.OG: Büro und Lager der Werkstatt, 2. OG: Wohnung) sind das 1. OG und das 2. OG durch eine Brandschutztüre getrennt. Wenn man zwischen dem EG und dem 1. OG aus Lärmgründen eine Türe einbaut, muss diese auch Brandschutzanforderungen erfüllen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Welche Brandschutzanforderungen bestehen an Kühl- bzw. Tiefkühlzellen, die in einem Gebäude innerhalb der Nutzung integriert sind?
Beitrag der Sektion Brandschutz Kanton Wallis
Gibt es Empfehlungen für das Brandlastmanagement, wie man die Brandlast in einem Raum bestimmen kann und wie gross diese maximal sein sollte? Gibt es eine Software, mit der ich bei zusätzlichen Brandlasten die Brandlast eines Raums neu berechnen kann?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Ich betreibe eine Tanzschule. Welche Anforderungen gelten für Vorhänge zwischen Trainingsplätzen und bei Umkleidekabinen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Objekt: Tanzstudio, 11 bis 30 m, Kanton St. Gallen
Die Anforderungen an das Material von Räumen mit Publikumsverkehr sind in der Brandschutzrichtlinie 12-15 Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz Ziffer 4.4.2 geregelt.
Auf unserem Firmenareal haben wir ein Lagergebäude in Holzbauweise. Auf dem Vorplatz möchten wir eine öffentliche Ladestation für Elektrofahrzeuge errichten. Die Holzfassade des Lagergebäudes wird dazu neu gestaltet. Gibt es diesbezüglich Anforderungen an die Baustoffe der Fassade?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Bei einem Gewerberaum im UG ist der vertikale Fluchtweg REI 90. Reicht für die Türen EI30?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Eine Fluchttreppe (1.2 m breit und 2.8 m lang) soll die Ladenfläche mit dem Innenhof verbinden. Darf die Treppe mit Eiche verkleidet werden oder ist eine Brandschutzverkleidung gefordert? Und dürfte die Treppe auch schmaler als 1.2 m sein?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Darf eine Front in RF 1 mit normalem Isolierglas in PVC ausgeführt werden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB