Wir planen ein Laborgebäude. Die tragende Struktur ist aus Stahl mit einem aufschäumenden Brandanstrich. Die Räume müssen luftdicht an die Decke und teilweise auch an die Tragstruktur angeschlossen werden. Unser Brandschutzexperte meint, der Anstrich darf mechanisch nicht beschädigt werden, darum sei ein Anschluss darauf nicht möglich. Sehen Sie eine Lösung?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Standort des Gebäudes

Bern

Nutzung

Gewerbe, Industrie

Gebäudehöhe

11 m bis 30 m hoch

Dies ist eine sehr objektspezifische Frage. Bitte nehmen Sie mit dem zuständigen Brandschutzexperten der GVB Kontakt auf, um eine passende Lösung zu finden.

Folgendes lässt sich grundsätzlich dazu sagen: Da der Brandschutzanstrich bei Feuer aufschäumen muss, um das Stahlbauteil vor Verformung zu schützen, darf er nie beschädigt oder beim Aufschäumen behindert werden. Bereits kleine Lücken können schlimmstenfalls zum Versagen des Stahlbauteils führen. Wir gehen davon aus, dass der Brandschutzexperte verlangen wird, anstelle eines Anstrichs die Stahlbauteile mit einer EI30- oder EI60-Verkleidung zu versehen.