Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Ein Parking wird mit einem LRWA-Konzept entraucht. Die Abströmöffnungen liegen direkt an den Fassaden der darüberstehenden Wohngebäude. Gibt es Vorschriften bezüglich der Hausfassaden, da ausströmende Rauchgase die Hausfassaden entzünden könnten?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Objekt: Mehrfamilienhaus, 11 m bis 20 m hoch, Kanton Bern
Die Brandschutzrichtlinie 21-15 «Rauch- und Wärmeabzugsanlagen» schreibt lediglich vor, dass die Öffnungen zur Abführung von Rauch und Wärme so angeordnet werden müssen, dass eine wirksame Entrauchung erfolgt und keine Gefahr davon ausgeht (vgl. Kapitel 4.2). Zur konkreten Umsetzung gibt es keine Vorschriften.
Wie berechnet man Einblasöffnungen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
In unserem 2011 erstellten Mehrfamilienhaus gibt es eine RWA für den Liftschacht. Seit 2015 sind solche RWA nicht mehr vorgeschrieben – kann sie ausser Betrieb genommen werden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Ist es erlaubt, ein RWA-Fenster geöffnet zu lassen und gibt es eine Pflicht zur Revision?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Ist für ein Mehrfamilienhaus mit zwei Wohnungen in der Einstellhalle (Fläche ca. 260 m2) eine RWA notwendig?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Gibt es für die Rauch-Wärme-Abzugsanlage (RWA) im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses bezüglich der Farbe des Rauchabzugtasters im Kanton Bern eine Vorschrift bzw. eine Empfehlung? Die erhältlichen Farben sind grau, rot, gelb, blau und orange.
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Ist eine Rauch- und Wärmeabzugsanlage nötig, wenn es im Untergeschoss keine Entrauchungsöffnungen gibt? Im Treppenhaus ist auf jedem Geschoss eine manuelle Lüftungsöffnung vorhanden, die grösser als 0,3 m2 ist.
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
In unserem vierstöckigen Haus gibt es im Treppenhaus keine Fenster. Nur zwei Oberlichtfenster sind vorhanden. Diese müssen manuell geöffnet werden. Im Sommer wird es sehr heiss im oberen Bereich des Treppenschachts. Und bei einem Brandfall müsste der Hauswart auf das Dach steigen, um die Oberlichtfenster zu öffnen. Ist diese Situation brandschutzkonform?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
In unserem Haus steht eine RWA-Anlage im UG neben der Hauptverteilung. Gilt der Abstand von 0.8 m von Schaltgerätekombinationen auch bei Mehrfamilienhäusern?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB