Wir möchten auf dem Firmenareal innerhalb eines Gebäudes einen Dieseltank mit 20’000 Liter Fassungsvermögen aufstellen. Welche Anforderungen müssen beachtet werden?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Mittelgrosse Tanks (2000 bis 250 000 Liter) für Diesel müssen in einem Raum aufgestellt sein, der als eigener Brandabschnitt mit Feuerwiderstand EI 60 ausgebildet ist. Im Raum dürfen keine weiteren Brandlasten vorhanden sein.

In unserem Gebäude müssen einige Brandschutztüren und Brandabschottungen repariert werden. Welche Dokumente müssen nach der Reparatur von Brandschutztüren und Brandabschottungen in unserem Gebäude vorliegen, damit im Schadensfall ein Anspruch gegenüber der Gebäudeversicherung sichergestellt ist?

Zur Dokumentation: Der Unterhalt der Bauteile sollte nachverfolgbar sein. Das heisst, es muss dokumentiert sein, wer was und wann gemacht hat.

Bei einem dreigeschossigen Gebäude (EG: Werkstatt, 1.OG: Büro und Lager der Werkstatt, 2. OG: Wohnung) sind das 1. OG und das 2. OG durch eine Brandschutztüre getrennt. Wenn man zwischen dem EG und dem 1. OG aus Lärmgründen eine Türe einbaut, muss diese auch Brandschutzanforderungen erfüllen?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Diese Frage kann nicht pauschal beantwortet werden. Es kommt darauf an, ob die Brandgefährdung in der Werkstatt und die Ausdehnung der Geschosse es erlauben, dass sich die Gewerbenutzung über mehrere Geschosse ausdehnt.