Objekt: Beherbergungsbetrieb und Ladenlokal; Gebäudehöhe: 11 m bis 30 m hoch; Kanton Zürich
Ein Brandschutzabschluss gemäss Ihrem Beschrieb ist möglich. Diese Bestimmung finden Sie in der Brandschutzerläuterung 100-15 «Brandmauern» Ziffer 3.5.