Welche Anforderungen gelten für den Feuerwiderstand von Treppen in einem vertikalen Fluchtweg, auch im Untergeschoss? Was gilt es bei den Auflagern (Querkraftdornen) von vorfabrizierten Treppenelementen zu beachten?
Wir planen ein zweistöckiges Mehrfamilienhaus mit Deckenabstützungen (Stahl, RRW 120 x 60 mm) in der Aussendämmung, die das Betonvordach stützen. Was müssen wir aus Brandschutzsicht beachten?
Welche Brandschutzanforderungen gelten für Treppenelemente?
Nutzung: Wohnen: Mehrfamilienhaus; Gebäudehöhe: Hochhaus; Kanton Graubünden
Im vertikalen Fluchtweg von Hochhäusern gilt für Baustoffe die Anforderung RF1 (siehe Brandschutzrichtlinie 14-15 Verwendung von Baustoffen Ziffer 4.2 ).
In der Brandschutzrichtlinie 15-15, Kapitel 3.7.1, Tabelle 1, Fussnote 5 «Anforderung an Tragwerke und Brandabschnittsbildung» heisst es, dass bei zweigeschossigen Bauten die Anforderung an den Feuerwiderstand um 30 min reduziert werden kann. Gibt es für Stahlstützen im Erdgeschoss keine Anforderungen?
Objekt: Mehrfamilienhaus, bis 11 m hoch
Es ist richtig, dass an die Stahlstützen im Erdgeschoss keine Anforderungen gestellt werden. Die VKF hat diese Frage in der FAQ 15-005 beantwortet.