Beitrag der Gebäudeversicherung Graubünden
In der Regel fällt ein Einfamilienhaus in die Qualitätssicherungsstufe 1, auch mit einer Holzfassade.
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Die Situation: Wir möchten eine Aussenwärmedämmung anbringen. Auf jeder Etage ist ein Brandriegel (20 cm PIR) geplant. Die Gemeinde verlangt QSS2 und argumentiert, dass bei einer brennbaren Wärmebekleidung bei Gebäuden mittlerer Höhe die QSS 2 gefordert ist. Wir sind jedoch der Meinung, dass QSS 1 ausreicht.
Objekt: Mehrfamilienhaus, 11 bis 30 m hoch
In diesem Fall gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Einstufung:
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Grundsätzlich können Bauarbeiten, die brandschutzrelevant sind, durch alle erfolgen. Anders sieht es hingegen bei den Personen aus, die für die Qualitätssicherung zuständig sind. Hier wird zwischen vier Qualitätssicherungsstufen unterschieden und es werden Anforderungen an Fähigkeiten definiert.