Was für eine Anforderung müssen Brandschutzfenster in einer standfesten Brandschutzwand E60 erfüllen? Und dürfen diese nur zum Zweck der Reinigung öffenbar sein?

Beitrag der Gebäudeversicherung St. Gallen

Standort des Gebäudes

St. Gallen

Gebäudehöhe

11 m bis 30 m hoch

Nutzung

andere Nutzung

Beschreibung

Betriebsleiterwohnung und Angestelltenzimmer, also zwei Nutzungseinheiten, im 1. OG, angrenzend an eine Gewerbehalle

Die Bezeichnung «standfeste Brandschutzwand E60» ist uns nicht geläufig. Wir gehen davon aus, dass sich die Frage auf eine Brandschutzwand mit Tragwerksanforderung bezieht, wie zum Beispiel in einem vertikalen Fluchtweg. Eine solche Wand hat einen Feuerwiderstand von REI60. In diesem Fall wäre ein Brandschutzfenster mit der Anforderung EI60 gefordert, das nur für die Reinigung geöffnet werden kann. 

Kommentar schreiben

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert