Forum Brandschutz

Im Dialog mit den Brandschutzexperten der GVB

Navbar Brand Logo Heureka - Einfach Brandschutz
  • Home
  • Über uns
  • Brandschutz GVB
  • Wissen
  • Aus der Praxis
  • News
  • Häufige Fragen
  • Anmelden
  • DE
  • Bern
  • Themen
    • Bern (1240)
    • Wohnhaus (529)
    • Fluchtwege (383)
    • Baustoffe und Bauteile (256)
    • Einstellräume und Parkings (177)
    • Gefährliche Stoffe/Lagerung Material (144)
    • Brandabschnitte (142)
    • Gewerbe und Industrie (115)
    • Heizungen, Öfen, Cheminées (100)
    • Türen (79)
    • Schulen (61)
    • Feuerlöscher und Wasserlöschposten (59)
    • Beherbergungen (59)
    • Brandschutzabstände (52)
    • Sanierung und Umbau (50)
    • Treppen (46)
    • Büro (44)
    • Lüftungen (41)
    • Änderungen BSV 2015 (40)
    • Brandmeldeanlagen (40)
    • Rauch- und Wärmeabzug (39)
    • Personenbelegung (36)
    • Gebäudegeometrie (31)
    • Wallis (30)
    • Veranstaltungen (30)
    • St. Gallen (29)
    • Aufzüge (28)
    • Holzbau (28)
    • Organisatorische Massnahmen (26)
    • Bewilligungen und Verfahren (24)
    • Qualitätssicherung (22)
    • Landwirtschaft (21)
    • Konzepte im Brandschutz (18)
    • Blitzschutz (18)
    • Fenster (17)
    • Solaranlagen (17)
    • Sicherheitsbeleuchtung (15)
    • Sprinkleranlagen (14)
    • Gebäudetechnik (14)
    • Brandschutzdokumentation (14)
    • Graubünden (13)
    • Tragwerke (13)
    • Verkauf (11)
    • Feuerwehr (10)
    • Restaurant (10)
    • Freiburg (9)
    • Mischnutzungen (8)
    • Elektromobilität (7)
    • Feuerschau (5)
    • Wärmepumpen (4)
    • Finanzielle Beiträge (3)
    • Baudenkmäler (1)
    • Baustelle (1)
    • Solothurn (1)
  • Wissen
  • Aus der Praxis
  • News
  • Häufige Fragen

Gebäudetechnik + Fluchtwege + Gewerbe und Industrie

Wir planen in einem horizontalen Fluchtweg, der 1.6 m breit ist, einen Elektroverteilschrank aufzustellen. Dieser ist 40 mm tief. Ist das zulässig? Gibt es Anforderungen an den Schrank? Was gilt für die Situation, wenn die Schranktüren geöffnet sind?

Eine Platzierung eines Schranks dieser Tiefe im horizontalen Fluchtweg ist grundsätzlich möglich.

Veröffentlicht am 10. April 202324. September 20250 Kommentare
Spezifische Fragen beantworten wir direkt hier auf dem Forum Ihre Frage

heureka – Ihre Infoplattform für Brandschutz

Auf der Infoplattform finden Sie schnell und übersichtlich alles, was Sie bei einfachen Bauprojekten beachten müssen
Folgen Sie uns auf LinkedIn

GVB-Brandschutz-forum 2026

Wir greifen aktuelle Themen auf, von den BSV 2026 über KI und BIM bis zu konkreten Ereignissen und Erkenntnisse daraus.
22. Oktober, GBV in Ittigen
Filter zurücksetzen

Kantone

Themen

3 gewählte Themen:
  • Gebäudetechnik
  • Fluchtwege
  • Gewerbe und Industrie
  • Fluchtwege (1) Filter entfernen
  • Gewerbe und Industrie (1) Filter entfernen
  • Gebäudetechnik (1) Filter entfernen
  • Home
  • Über uns
  • Brandschutz GVB

Wählen Sie
Ihren Kanton
Wählen Sie Ihren Kanton


Choisissez
votre canton
Choisissez votre canton

  • DE
  • Bern
  • Freiburg
  • Graubünden
  • St. Gallen
  • Wallis
  • FR
  • Berne
  • Fribourg
  • Neuchâtel
  • Valais
  • abbrechen
  • annuler