So sind Raum und Galerie definiert

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Eine Galerie ist eine zusätzliche begehbare Ebene innerhalb eines Raumes. Die Ebene gilt aber nur als Galerie, wenn die Fläche des Luftraumes mehr als 50 % der Grundfläche des Raumes beträgt.

Sind Sie unsicher, in welche Nutzung Ihr Projekt gehört? Schlagen Sie auf Heureka nach.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Je nach Nutzung des Gebäudes sind andere Brandschutzmassnahmen gefordert.

Wenn Sie unsicher sind, in welche Nutzung Ihr Projekt gehört, schlagen Sie auf der Infoplattform für Brandschutz Heureka im Glossar nach. Suchen Sie dort im Alphabet nach Ihrem Begriff, z.B. nach Wohngruppe, Backstube, Berghütte oder Marktstand.

Wie müssen Installationsschächte in geschossübergreifenden Wohnungen erstellt werden?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Die Situation: In einem Mehrfamilienhaus sind die Wohnungen geschossübergreifend (EG/1.OG) angeordnet. Die Decke ist daher nicht brandabschnittsbildend. Gemäss der Brandschutzrichtlinie 15-15 «Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte», Ziffer 3.6.1, Absatz 1 sind die Installationen über mehrere Geschosse grundsätzlich in brandabschnittsbildenden Installationsschächten zu führen. Ausnahmen sind in den Absätzen 2a und 2b beschrieben mit einem Verweis auf Ziffer 3.5: « … in brandabschnittsbildenden Bauteilen sind (….) Leitungsdurchführungen feuerwiderstandsfähig zu verschliessen». Die Geschossdecke ist nicht brandabschnittsbildend. Daher stellt sich die Frage, ob der Installationsschacht innerhalb einer Wohnung zwingend EI 30 ausgeführt werden muss. 

Objekt: Mehrfamilienhaus, bis 11 m