Les prescriptions de protection incendie PPI 2015 s’appliquent en principe aux bâtiments neufs et par analogie aux constructions mobilières, c’est-à-dire aux constructions provisoires qui ne sont utilisées que pour une durée déterminée, par exemple des baraques, des conteneurs, des tentes, des cabanes ou des stands.
Que signifie « suffisamment aéré » ?
Pour que les liquides dangereux et facilement inflammables (point d’éclair < 30 °C) puissent être entreposés conformément à la réglementation, un local doit être « suffisamment aéré ». C’est le cas, par exemple, pour le stockage de bouteilles de gaz pour le barbecue ou pour les produits chimiques pour l’école. Mais qu’entend-on par « suffisamment aéré » ?
Définition d’un local et d’une galerie
Appartement intégré : précision des prescriptions de protection incendie
Comment calculer la capacité d’occupation
Que sont les propriétés techniques de protection incendie ?
En ce qui concerne les exigences applicables aux éléments et matériaux de construction, il est souvent question de « propriétés techniques de protection incendie ». Il faut d’abord distinguer s’il s’agit d’un matériau de construction (béton, bois, métal, etc.) ou d’un élément de construction (mur, porte, plafond, système porteur, etc.).
Quand un matériau de construction répond-il aux sollicitations thermiques ?
Portes de cages d’ascenseur : qu’en est-il de la nouvelle norme dans le canton de Berne ?
La nouvelle norme sur les ascenseurs SN 81-20/50 est entrée en vigueur le 1er septembre 2017. Elle s’applique aux ascenseurs et ascenseurs de charges avec personnel accompagnant neufs et existants. Selon la nouvelle norme, seules des parties d’installation présentant une résistance au feu de E 30 ou E 60 selon la charge calorifique peuvent être utilisées.
Que considère-t-on comme une unité d’habitation dans un hôpital ou une clinique ?
Les experts en protection incendie de l’Assurance immobilière Berne (AIB) ont précisé ce qui est considéré dans le canton de Berne comme unité d’habitation dans un foyer ou une clinique (établissements d’hébergement [a]).
Il est possible de réunir plusieurs locaux en une unité d’habitation lorsqu’il s’agit du lieu de vie permanent ou temporaire des personnes. Cela comprend aussi la zone commune, considérée comme un prolongement de l’espace d’habitation et de séjour commun.
Ces conditions ne sont toutefois pas remplies par exemple lorsqu’une unité de soins d’un hôpital accueille des patients pour des séjours de courte durée. La constitution d’unités d’habitation n’est alors pas conforme à la directive de protection incendie 16-15 « Voies d’évacuation et de sauvetage », chap. 3, chiffre 3.6.1.