Pour que les liquides dangereux et facilement inflammables (point d’éclair < 30 °C) puissent être entreposés conformément à la réglementation, un local doit être « suffisamment aéré ». C’est le cas, par exemple, pour le stockage de bouteilles de gaz pour le barbecue ou pour les produits chimiques pour l’école. Mais qu’entend-on par « suffisamment aéré » ?
Une pièce est considérée comme suffisamment aérée naturellement si :
- elle dispose d’au moins deux ouvertures (fenêtres ou portes) vis-à-vis, non obturables, conduisant à l’air libre,
- si au moins une des ouvertures est placée tout près du sol (le bord inférieur ne doit pas se trouver à plus de 10 cm au-dessus du sol),
- si la surface de chaque ouverture d’aération est d’au moins 20 cm2 par mètre carré de surface du sol.
Un entrepôt est considéré comme suffisamment aéré artificiellement si :
- la ventilation change tout l’air au moins trois fois par heure,
- les bouches d’aspiration ne sont pas placées à plus de 10 cm au-dessus du sol,
- l’aération est activée (trois à quatre fois par heure, pendant au moins 10 minutes/heure) et s’enclenche dès qu’une personne entre dans la pièce (p. ex. dès que la porte est ouverte ou que la lumière est allumée).
À titre alternatif, l’aération peut être gérée par une installation de détection de gaz.