Dans la pratique, est-ce qu’il y a une marge de tolérance constructive, même pour une construction neuve, concernant la largeur de passage des portes qui doivent être de 0.9 m au minimum ? Au vue des tolérances des maçon qui vont de 1 à 2 cm?
Est-ce que la porte d’accès à un local de stockage de pellets peut donner directement dans la chaufferie, ou doit-elle s’ouvrir dans un couloir ou local indépendant de la chaufferie ?
Est-ce que une porte EI30 est exigée pour un WC simple, ou local de moins de 2-3 m2 qui donne directement dans une voie d’évacuation vertical ou horizontale ?
Nombre d’escaliers : une question de voies d’évacuation
Depuis janvier 2015, les dispositions suivantes sont applicables : si la surface d’étage est inférieure à 900 m2, un escalier suffit.
Pour les surfaces d’étages plus importantes, le nombre d’escaliers n’est plus déterminé en fonction de la surface d’étage, mais c’est la longueur des voies d’évacuation qui est déterminante.
Salles de plus de 200 personnes : voici comment calculer la largeur des voies d’évacuation
Bien signaler les voies d’évacuation
Définition d’un local et d’une galerie
Que considère-t-on comme une unité d’habitation dans un hôpital ou une clinique ?
Les experts en protection incendie de l’Assurance immobilière Berne (AIB) ont précisé ce qui est considéré dans le canton de Berne comme unité d’habitation dans un foyer ou une clinique (établissements d’hébergement [a]).
Il est possible de réunir plusieurs locaux en une unité d’habitation lorsqu’il s’agit du lieu de vie permanent ou temporaire des personnes. Cela comprend aussi la zone commune, considérée comme un prolongement de l’espace d’habitation et de séjour commun.
Ces conditions ne sont toutefois pas remplies par exemple lorsqu’une unité de soins d’un hôpital accueille des patients pour des séjours de courte durée. La constitution d’unités d’habitation n’est alors pas conforme à la directive de protection incendie 16-15 « Voies d’évacuation et de sauvetage », chap. 3, chiffre 3.6.1.