Dans notre PPE nous avons un espace de stationnement de plein pieds et tout en béton. Dans votre diretive vous faites une distinction entre moins de 600 m2 avec possibilité pour un second usage et plus de 600 m2, beaucoup plus restrictif. La question réside sur le comptage de la surface. En surface brutte nous sommes à 608 m2 et en déduction des piliers en béton nous arrivons à 587 m2. Correct d’adopter les 587 m2 pour l’espace de stationnement et non pas de parking ?

Article de l'Assurance immobilière Berne

La surface déterminante est celle du compartiment coupe-feu. Si les piliers en béton sont situés à l’intérieur du compartiment coupe-feu, ils sont comptés dans la surface au sol. Dans votre cas, la surface déterminante est donc probablement de 608 m2.

Peut-on renoncer à un système d’extraction de fumée dans un parking d’une surface de 1450 m2 par étage si l’on installe un système sprinkler ?

Article de la section protection incendie du canton du Valais

La situation
Nous avons lancé un projet de rénovation énergétique d’un bâtiment du centre de Sion ayant 2 étages de parking souterrains de 96 places. Chaque étage fait 1450m2 et a pour le moment un système d’extraction de fumée, n’ayant pas d’ouverture directe et naturelle sur l’extérieur.
Nous souhaitions étudier la possibilité de remplacement de ce système d’extraction de fumée par l’installation d’un système de sprinklers. Il semblerait qu’il est possible de n’avoir qu’un système de sprinkler sans extraction de fumée si la surface du parking est inférieure à 3’600m2.
Est-ce correcte et avec une surface de 1450m2 par étage, l’installation de sprinklers permettrai le retrait du système d’extraction de fumée en cas d’incendie?
Est-ce que les étages de parkings doivent être séparés par un système parfeu?

Oui, cette solution semble plausible, pour autant que le parking forme compartiment coupe-feu par rapport aux autres étages et affectations du bâtiment.
L’installation d’un sprinkler devra correspondre à la DPI AEAI 19-15, et en particulier au ch. 3.4.
Ce projet devra être traité au degré de l’assurance qualité correspondant à la géométrie et aux dangers particuliers du bâtiment, mais au moins au degré 2.
Ceci implique qu’il devra être planifié et réalisé par un spécialiste ou un expert en protection incendie. 

 

Dans un parking souterrain résidentiel privé (>600 m2), est-il possible d’installer des cloisons modulaires métalliques et des portes (grillagées) pour séparer et sécuriser les box de stationnement individuels ? Et est-il possible d’installer des portes de garage sectionnelles dans les places de parking qui sont entourées de murs en béton afin de créer un box individuel privé et sécurisé ?

Article de la section protection incendie du canton du Valais

Tant le stockage de matériel que la construction de cloisons ne sont pas autorisés dans les parkings d’une superficie supérieure à 600 m2.

Je suis administrateur d’une copropriété de 26 maisons. Nous possédons un garage sous-terrain de 800m2 et certains copropriétaires ne respectent pas les ordonnances de dépôts de matériel. Est-ce que l’AIB procède a des audit et peut m’aider à forcer ces copropriétaires à enlever le matériel interdit?

Article de l'Assurance immobilière Berne

Les parkings sont soumis à la responsabilité propre du propriétaire. Dans ces utilisations, il n’y a pas de contrôles par l’AIB, ni de l’inspecteur du feu de la commune sur mandat du propriétaire ou de tiers.

Comment trouver la méthode de calcul pour dimensionner les ouvrants de désenfumage et amené d’air dans un parking de plus de 600m2? Dans la directive 21-15 on trouve l’information que ces ouvertures doivent être correctement dimensionnées mais elle n’indique jamais la méthode de calcul pour les dimensionner correctement.

Article de l'Assurance immobilière Fribourg

Le dimensionnement dépend du type d’installation d’évacuation de la chaleur et de la fumée ainsi que de la surface du compartiment coupe-feu.