Article de la section protection incendie du canton du Valais
La situation
Nous avons lancé un projet de rénovation énergétique d’un bâtiment du centre de Sion ayant 2 étages de parking souterrains de 96 places. Chaque étage fait 1450m2 et a pour le moment un système d’extraction de fumée, n’ayant pas d’ouverture directe et naturelle sur l’extérieur.
Nous souhaitions étudier la possibilité de remplacement de ce système d’extraction de fumée par l’installation d’un système de sprinklers. Il semblerait qu’il est possible de n’avoir qu’un système de sprinkler sans extraction de fumée si la surface du parking est inférieure à 3’600m2.
Est-ce correcte et avec une surface de 1450m2 par étage, l’installation de sprinklers permettrai le retrait du système d’extraction de fumée en cas d’incendie?
Est-ce que les étages de parkings doivent être séparés par un système parfeu?
Oui, cette solution semble plausible, pour autant que le parking forme compartiment coupe-feu par rapport aux autres étages et affectations du bâtiment.
L’installation d’un sprinkler devra correspondre à la DPI AEAI 19-15, et en particulier au ch. 3.4.
Ce projet devra être traité au degré de l’assurance qualité correspondant à la géométrie et aux dangers particuliers du bâtiment, mais au moins au degré 2.
Ceci implique qu’il devra être planifié et réalisé par un spécialiste ou un expert en protection incendie.
Article de la section protection incendie du canton du Valais
Nous vous invitons à vous référer au guide de protection incendie 2005-15 de l’AEAI. Ce guide défini les objectifs de protection incendie, afin d’aider les RAQ professionnels à planifier les mesures de protection incendie, adaptées à chaque réalisation.

Article de la section protection incendie du canton du Valais
Nous nous référons aux GPI AEAI 2001-15m ch.3.2 al 5 : Les modules photovoltaïques avec une structure verre-verre ou verre-membrane qui sont utilisés comme partie d’une toiture sont considérés comme une couche supérieure incombustible au sens des prescriptions de protection incendie AEAI,

Article de la section protection incendie du canton du Valais
Les espaces de stationnement séparés jusqu’à 150 m² sont considérés des bâtiments annexes.

Article de la section protection incendie du canton du Valais
Selon la directive de protection incendie AEAI 16-15 Voies d’évacuation et de sauvetage chiffre 2.4.5, les voies d’évacuation horizontales doivent avoir une largeur minimale de 1,2 m.

Article de la section protection incendie du canton du Valais
Tant le stockage de matériel que la construction de cloisons ne sont pas autorisés dans les parkings d’une superficie supérieure à 600 m2.

Article de la section protection incendie du canton du Valais
Dans le canton du Valais, il n’existe pas d’assurance immobilière cantonale.

Article de la section protection incendie du canton du Valais
Il s’agit de la surface cumulée de l’affectation dans le bâtiment.

Article de la section protection incendie du canton du Valais
Il existe un risque potentiel d’incendie. Nous vous recommandons de vous renseigner auprès du fabricant sur le risque d’incendie et de lui faire évaluer son produit, qui ne semble pas fonctionner correctement.

Article de la section protection incendie du canton du Valais
Conformément à la directive de protection incendie 16-15, chiffre 2.4.5 article 4, la largeur de passage des portes doit être d’au moins 0,9 m.