Peut-on renoncer à un système d’extraction de fumée dans un parking d’une surface de 1450 m2 par étage si l’on installe un système sprinkler ?

Article de la section protection incendie du canton du Valais

La situation
Nous avons lancé un projet de rénovation énergétique d’un bâtiment du centre de Sion ayant 2 étages de parking souterrains de 96 places. Chaque étage fait 1450m2 et a pour le moment un système d’extraction de fumée, n’ayant pas d’ouverture directe et naturelle sur l’extérieur.
Nous souhaitions étudier la possibilité de remplacement de ce système d’extraction de fumée par l’installation d’un système de sprinklers. Il semblerait qu’il est possible de n’avoir qu’un système de sprinkler sans extraction de fumée si la surface du parking est inférieure à 3’600m2.
Est-ce correcte et avec une surface de 1450m2 par étage, l’installation de sprinklers permettrai le retrait du système d’extraction de fumée en cas d’incendie?
Est-ce que les étages de parkings doivent être séparés par un système parfeu?

Oui, cette solution semble plausible, pour autant que le parking forme compartiment coupe-feu par rapport aux autres étages et affectations du bâtiment.
L’installation d’un sprinkler devra correspondre à la DPI AEAI 19-15, et en particulier au ch. 3.4.
Ce projet devra être traité au degré de l’assurance qualité correspondant à la géométrie et aux dangers particuliers du bâtiment, mais au moins au degré 2.
Ceci implique qu’il devra être planifié et réalisé par un spécialiste ou un expert en protection incendie. 

 

Selon la demande de l’un de nos clients, nous souhaiterions installer 200kWh de batterie pour assurer l’alimentation de secours en cas de coupure pour une entreprise de logistique. Les batteries seront de type Lithium-Ion-Fer-Phosphate. J’ai du mal à comprendre les différents documents pour en déduire les adaptations nécessaires à l’installation des batteries. Pourriez-vous m’aider à ce propos ?

Article de la section protection incendie du canton du Valais

Nous vous invitons à vous référer au guide de protection incendie 2005-15 de l’AEAI. Ce guide défini les objectifs de protection incendie, afin d’aider les RAQ professionnels à planifier les mesures de protection incendie, adaptées à chaque réalisation.

Pour l’exigence de réaction au feu de la couche supérieure de la toiture, doit-on considérer le panneau solaire en entier ou peut-on considérer uniquement la couche supérieure du panneau solaire qui est en verre?

Article de la section protection incendie du canton du Valais

Nous nous référons aux GPI AEAI 2001-15m ch.3.2 al 5 : Les modules photovoltaïques avec une structure verre-verre ou verre-membrane qui sont utilisés comme partie d’une toiture sont considérés comme une couche supérieure incombustible au sens des prescriptions de protection incendie AEAI,

Dans un parking souterrain résidentiel privé (>600 m2), est-il possible d’installer des cloisons modulaires métalliques et des portes (grillagées) pour séparer et sécuriser les box de stationnement individuels ? Et est-il possible d’installer des portes de garage sectionnelles dans les places de parking qui sont entourées de murs en béton afin de créer un box individuel privé et sécurisé ?

Article de la section protection incendie du canton du Valais

Tant le stockage de matériel que la construction de cloisons ne sont pas autorisés dans les parkings d’une superficie supérieure à 600 m2.

J’habitais à Lausanne, mais j’ai déménagé à Sion. J’ai ECA-vaud comme assurance incendie de feu mais c’est juste jusqu’à 31 Décembre 2023. Je voudrais être prête pour Janvier 2024 avec vous qui vous êtes responsables pour le canton du Valais. Comment on doit faire pour avoir un nouveau assurance pour la feu avec vous le Janvier 2024?

Article de la section protection incendie du canton du Valais

Dans le canton du Valais, il n’existe pas d’assurance immobilière cantonale.

Selon la directive de protection incendie AEAI 18-15, des postes incendie et extincteurs portatifs sont requis pour des bâtiments industriels et artisanaux, entrepôts de plus de 1’200 m2 consacrés à ces affectations. Est-ce qu’il s’agit de surfaces cumulées dans tout le bâtiment consacrées à ces affectations ou bien de la surface du compartimentage coupe-feu?

Article de la section protection incendie du canton du Valais

Il s’agit de la surface cumulée de l’affectation dans le bâtiment.

Une clôture électrique pour un enclos de moutons fait de petites étincelles et des grésillements. Elle se trouve en lisière de forêt et l’herbe est sèche. Y a-t-il un danger d’incendie ?

Article de la section protection incendie du canton du Valais

Il existe un risque potentiel d’incendie. Nous vous recommandons de vous renseigner auprès du fabricant sur le risque d’incendie et de lui faire évaluer son produit, qui ne semble pas fonctionner correctement.