Article de la section protection incendie du canton du Valais
Selon la directive de protection incendie AEAI 18-15, des postes incendie et extincteurs portatifs sont requis pour des bâtiments industriels et artisanaux, entrepôts de plus de 1’200 m2 consacrés à ces affectations. Est-ce qu’il s’agit de surfaces cumulées dans tout le bâtiment consacrées à ces affectations ou bien de la surface du compartimentage coupe-feu?
Article de la section protection incendie du canton du Valais
Une clôture électrique pour un enclos de moutons fait de petites étincelles et des grésillements. Elle se trouve en lisière de forêt et l’herbe est sèche. Y a-t-il un danger d’incendie ?
Article de la section protection incendie du canton du Valais
Dans la pratique, est-ce qu’il y a une marge de tolérance constructive, même pour une construction neuve, concernant la largeur de passage des portes qui doivent être de 0.9 m au minimum ? Au vue des tolérances des maçon qui vont de 1 à 2 cm?
Article de la section protection incendie du canton du Valais
Est-ce que la porte d’accès à un local de stockage de pellets peut donner directement dans la chaufferie, ou doit-elle s’ouvrir dans un couloir ou local indépendant de la chaufferie ?
Article de la section protection incendie du canton du Valais
Est-ce que une porte EI30 est exigée pour un WC simple, ou local de moins de 2-3 m2 qui donne directement dans une voie d’évacuation vertical ou horizontale ?
Article de la section protection incendie du canton du Valais
Mes voisins vont construire leur chalet à moins de 4 m de notre terrasse construite en limite de propriété. Bien que la commune me confirme que cela ne respecte pas les distances à la limite, qu’en est-il de la distance pour la protection incendie? Sachant que leur avant-toit va déborder d’1 m 50, soit à 2,50 m de notre terrasse ?
Article de la section protection incendie du canton du Valais